Krańcówki a pushover.

Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 2276
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

krycha88 pisze: czw sie 18, 2022 3:55 pm
QLQ pisze: czw sie 18, 2022 3:46 pm W cluod i app wszystko działa ale nie śle pushover
czy czujnik zmienia stan w cloud?
tak jak najbardziej jak wyżej napisałem. W app i cloud ok. User key i API token też poprawne. Testowe wysyłanie z Push działa.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

No to pokaż co się wyświetla na serialu, jak zmieniasz stan krańcówki.
https://gui-generic-builder.supla.io/
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

a może używasz jakiś polskich znaków? Może być z nimi problem...
https://gui-generic-builder.supla.io/
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 2276
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

Serial: Com15 ; 77200 :
.

Kod: Zaznacz cały

Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
Channel(0) value changed to 1
Pushover - Headers received
Channel(0) value changed to 0
Channel(0) value changed to 1
Pushover - Headers received
Channel(0) value changed to 0

Wgrywam espFlash , wcześniej NodeMCu i może tu jest problem... ale nie mam dostępu dziś do kompa z 64bit Win :(
Ale czyściłem blankiem... no ale zawsze może coś...
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

QLQ pisze: czw sie 18, 2022 4:14 pm Wgrywam espFlash , wcześniej NodeMCu i może tu jest problem... ale nie mam dostępu dziś do kompa z 64bit Win :(
Ale czyściłem blankiem... no ale zawsze może coś...
Zobacz czy działa dla przekaźników, bo wg mnie powinno być dobrze.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Antonio
Posty: 129
Rejestracja: sob gru 18, 2021 4:15 pm

Witajcie
Zrobiłem testy . wemos D1
W GG wybrana krańcówka i puschover, działa wyśmienicie, trzeba pamiętać o zaznaczeniu pull-up

Edit

Pokazuje w pusch która to jest krancówka !!!!!!!!!!!!!!! zaraz włacze ich wiecej i dam znac @krycha88 mistrzu swietna robota!
Ostatnio zmieniony czw sie 18, 2022 5:10 pm przez Antonio, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
QLQ
Posty: 2276
Rejestracja: ndz wrz 03, 2017 9:13 am
Lokalizacja: Koszalin

Antonio pisze: czw sie 18, 2022 5:01 pm Witajcie
Zrobiłem testy . wemos D1
W GG wybrana krańcówka i puschover, działa wyśmienicie, trzeba pamiętać o zaznaczeniu pull-up
Wydaje mi się że u mnie ciś ten program esp Flash wali w kulki. Zestawię do soboty jak wrócę i wgram przez nodemcu.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
Antonio
Posty: 129
Rejestracja: sob gru 18, 2021 4:15 pm

Witajcie
Zrobiłem testy . wemos D1
W GG wybrana krańcówka i puschover, działa wyśmienicie, trzeba pamiętać o zaznaczeniu pull-up

Edit 1

Pokazuje w pusch która to jest krancówka !!!!!!!!!!!!!!! zaraz włacze ich wiecej i dam znac @krycha88 mistrzu swietna robota!

Edit 2

Tak, dwie krancówki działają z opisem (krancowka 1,krancowka2), @krycha88 mistrzu piękna robota ze sie powtórzę

Edit 3

Nie wpisywać polskich znaków ężćó itp, i zawęzić się w tył o jeden znak w komunikatach
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Antonio pisze: czw sie 18, 2022 5:15 pm Nie wpisywać polskich znaków ężćó itp, i zawęzić się w tył o jeden znak w komunikatach
To jest do poprawy.
https://gui-generic-builder.supla.io/
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

QLQ pisze: czw sie 18, 2022 5:04 pm Wydaje mi się że u mnie ciś ten program esp Flash wali w kulki. Zestawię do soboty jak wrócę i wgram przez nodemcu.
Może użyłeś maksymalnej ilości znaków w wiadomości? Wtedy faktycznie mogło nie działać.