ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LEW-01 :)

User avatar
klew
Posts: 9693
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

krycha88 wrote: Sat Nov 26, 2022 3:52 pm
klew wrote: Sat Nov 26, 2022 10:37 am Przy termostacie dopiero będzie płacz :D
Jak nie będzie odbiegać z funkcjonalnością co najmniej od tych chińskich to patrząc na ich popularność to płaczu nie będzie :P
Chińska oferta termostatów jest dość dużą. Każdy coś dla siebie znajdzie. Natomiast na pewno nie każdy odnajdzie się w jedynym termostacie Supli ;)
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
krycha88
Posts: 5417
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

klew wrote: Sat Nov 26, 2022 4:07 pm Chińska oferta termostatów jest dość dużą. Każdy coś dla siebie znajdzie. Natomiast na pewno nie każdy odnajdzie się w jedynym termostacie Supli ;)
Ja jestem dobrej myśli ale Ty pewnie już wiesz więcej :P Jak pójdzie coś nie tak to zostanie kreatywność społeczności :)
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
klew
Posts: 9693
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

krycha88 wrote: Sat Nov 26, 2022 4:34 pm
klew wrote: Sat Nov 26, 2022 4:07 pm Chińska oferta termostatów jest dość dużą. Każdy coś dla siebie znajdzie. Natomiast na pewno nie każdy odnajdzie się w jedynym termostacie Supli ;)
Ja jestem dobrej myśli ale Ty pewnie już wiesz więcej :P Jak pójdzie coś nie tak to zostanie kreatywność społeczności :)
Tu nie chodzi o bycie dobrej myśli. Wystarczy poczytać o czym ludzie piszą u nas na forum.
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
User avatar
Gang
Posts: 646
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

W termostacie najważniejsze aby to był dry conctact, resztę jakoś się ogarnie;)

Chociaż dla mnie to tak na prawdę wystarczy systemowy termostat, stabilność serwerów Supli, stabilność łączą i unifi odpowiedzialne za wifi mi wystarczy, raz na ruski rok jak ogrzewanie się włączy bez potrzeby nic się nie stanie.
[Siłowniki na podłogowce bez prądu są otwarte ;) ]
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
triektor
Posts: 18
Joined: Tue Jan 21, 2020 2:57 pm

Post

Po kilku testach dokonałem porównania modelu LEW-01 z MEW-01 oraz wskazaniem licznika.
Za licznikiem jest połączony LEW-01 w szeregu przed MEW-01.
Wyzerowałem obydwa i w tym samym momencie spisałem wskazania licznika.
Na zdjęciach przedstawia się wynik po ok 24h.


MEW-01.jpg
LEW-01.jpg

Pomiary w chwili odczytu wyglądały następująco: licznik / MEW-01 / LEW-01
  • energia czynna pobrana 9,30 / 9,39 / 13,39
  • energia bierna pobrana 1,80 / 1,50 / 2,76
  • energia bierna oddana 0 / 0,02 / 0,01
@Mirosław F. Będzie dostępne menu kalibracji???
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19240
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

LEW-y są kalibrowane na produkcji. Trzeba ustalić skąd rozbieżność.
User avatar
klew
Posts: 9693
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

triektor wrote: Thu Dec 01, 2022 9:33 pm Pomiary w chwili odczytu wyglądały następująco: licznik / MEW-01 / LEW-01
  • energia czynna pobrana 9,30 / 9,39 / 13,39
  • energia bierna pobrana 1,80 / 1,50 / 2,76
  • energia bierna oddana 0 / 0,02 / 0,01
Mógłbyś pobrać historię z obu liczników do pliku csv i przesłać do mnie, albo w tym temacie?
Z załączonych zrzutów ekranu wszystkie parametry (poza energiami) są na dość podobnym poziomie. Różnice z reguły nie większe niż 1%. Zastanawiam się więc, czy ta duża różnica w energii to jakiś systematyczny błąd, czy może jakieś chwilowe różnice.
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
triektor
Posts: 18
Joined: Tue Jan 21, 2020 2:57 pm

Post

klew wrote: Fri Dec 02, 2022 7:22 am
triektor wrote: Thu Dec 01, 2022 9:33 pm Pomiary w chwili odczytu wyglądały następująco: licznik / MEW-01 / LEW-01
  • energia czynna pobrana 9,30 / 9,39 / 13,39
  • energia bierna pobrana 1,80 / 1,50 / 2,76
  • energia bierna oddana 0 / 0,02 / 0,01
Mógłbyś pobrać historię z obu liczników do pliku csv i przesłać do mnie, albo w tym temacie?
Z załączonych zrzutów ekranu wszystkie parametry (poza energiami) są na dość podobnym poziomie. Różnice z reguły nie większe niż 1%. Zastanawiam się więc, czy ta duża różnica w energii to jakiś systematyczny błąd, czy może jakieś chwilowe różnice.
Załączam.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 9693
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

triektor wrote: Fri Dec 02, 2022 8:56 am Załączam.
Dzięki. Energia bardzo systematycznie jest zawyżana względem MEW.
Mógłbyś jeszcze spróbować kilka razy sprawdzić wartości mocy, prądu i napięcia dla w miarę tego samego momentu?
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
triektor
Posts: 18
Joined: Tue Jan 21, 2020 2:57 pm

Post

Proszę bardzo.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.