Zawyżanie wyników przez MEW-01.

Ojciec
Posts: 61
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

rafalekkalwak@wp.pl wrote: Wed Feb 14, 2024 1:56 pm

Właśnie się dowiedziałeś co to jest błąd pomiarowy ;) zobacz w instrukcji ile % dokładnie.

Co więcej to działa w dwie strony, więc miernik też może pokazywać coś innego.
instrukcja mówi +/- 2%. No to przyjmijmy 2%
238-2% = 233 - by się pokrywało z tym ostatnim zdjęciem
234-1% = 231 - i by się pokrywało ze zdjęciem nr 2

No ale kurde jestem niemal pewien w 100% że jak rok temu to monotwałem to wskazania pokrywały ...
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2026
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Jeżeli rok temu pomiary się pokrywały to skąd wiesz jakie odchylenie ma wskaźnik F&F? Bateria w multimetrze jest ok?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Ojciec
Posts: 61
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

Mirosław F. wrote: Wed Feb 14, 2024 2:04 pm Jeżeli rok temu pomiary się pokrywały to skąd wiesz jakie odchylenie ma wskaźnik F&F? Bateria w multimetrze jest ok?
Bateria ma z dwa miesiące. Od początku jak miałem wskaźnik F&F to jego pomiar pokrywał się z multimetrem +/- 1V i tak jest też dziś więc obstawiam że multimetr i F&F są wporządku.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Ojciec wrote: Wed Feb 14, 2024 2:12 pm
Mirosław F. wrote: Wed Feb 14, 2024 2:04 pm Jeżeli rok temu pomiary się pokrywały to skąd wiesz jakie odchylenie ma wskaźnik F&F? Bateria w multimetrze jest ok?
Bateria ma z dwa miesiące. Od początku jak miałem wskaźnik F&F to jego pomiar pokrywał się z multimetrem +/- 1V i tak jest też dziś więc obstawiam że multimetr i F&F są wporządku.
Sprawdzałeś może wskazania na liczniku energetyki?
Ojciec
Posts: 61
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

Chcialem teraz sprawdzić to napięcia na fazach na liczniki, przeleciałem przez wszystkie kody i nie znalazłem takiech informscji. Mam liczniki OTUS3 w necie znalazłem kody OBIS i według tego powinienem patrzeć na 31.7.0 51.7.0 i 71. 7.0
Podpowie ktoś jak się do tego dostać?
Zibi122
Posts: 12
Joined: Tue Nov 21, 2023 6:42 am

Post

A ja mam pytanie - mam podlicznik podłączony pod pompę ciepła LG o maksymalnym poborze prądu 18A. Wasz licznik pokazuje, pobory na poziomie 31 A , przekładki są prawidłowo zamontowane. historie możecie sobie podejrzeć na moim koncie.
Robiłem aktualizacje oprogramowania nic to nie daje.
Jak różnica może wynosić 100%..?
Nawet wezwałem kiedyś serwis do pompy przez to ale pokazali mi wynik na cegach przy pompie i zaczeli się śmiać z tego licznika. Wasz pokazywał dwa razu tyle....
Last edited by Zibi122 on Mon Dec 09, 2024 7:41 am, edited 1 time in total.
ramar4
Posts: 922
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

kolego co do 1 kwh pokazuje mew-01 jest bardzo dokładne poczytaj o prawidłowym podłaczeniu zanim użyjesz tak mocnych słów

viewtopic.php?p=97628&hilit=trzy+podsta ... 9dy#p97628
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by ramar4 on Sun Dec 08, 2024 4:55 pm, edited 1 time in total.
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
User avatar
YoMan
Posts: 3121
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa

Post

Zibi122 wrote: Sun Dec 08, 2024 1:36 pm A ja mam pytanie
Jak ono brzmi bo nie mogę doczytać?
Zibi122 wrote: Sun Dec 08, 2024 1:36 pm przekładki są prawidłowo zamontowane.
"przekładniki" jeśli już
Zibi122 wrote: Sun Dec 08, 2024 1:36 pm Sprzedajecie bubel straszny.
Do kogo to? Z tego co wiem nikt tutaj nic nie sprzedaje
Zibi122 wrote: Sun Dec 08, 2024 1:36 pm ... i zaczeli się śmiać z tego licznika. Wasz pokazywał dwa razu tyle....
Dziadostwo straszne sprzedajecie taka prawda.
Zanim się zaśmiejesz to podłacz prawidłowo lub zgłoś reklamację. MEW ma dokładność ok. 1% co jest potwierdzone na tysiącach obiektów, między innymi u mnie.
Jak chcesz sobie pokrzyczeć to idź na wp.pl. a jeżeli chcesz uzyskać pomoc to zmien ten wpis na nieco grzeczniejszy bo na 99,9% wina leży po Twojej stronie
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
pzygmunt
Posts: 19474
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Zibi122 wrote: Sun Dec 08, 2024 1:36 pm przekładki są prawidłowo zamontowane.
Błędne podłączenie albo pompa działa bez N-a.
viewtopic.php?t=8692
Zibi122
Posts: 12
Joined: Tue Nov 21, 2023 6:42 am

Post

Wezwę jeszcze raz elektryka w takim razie . Dodam tylko ze te kosmiczne niepoprawne odczyty pojawiają się w momencie kiedy pompa moduluje coraz większą mocą bliska maksymalnej .