Panie jak już masz multimetr to jesteśmy prawie w domu.
Ustaw multimetr na pomiar napięcia przemiennego i przyłóż jedną sondę do wejścia L1 na mew a druga na zasiek przewodu na którym jest przekładnik L1. Przeleć tak wszystkie 3 fazy. Wszędzie powinno wyjść 0V.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
pzygmunt
Posts: 19474
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Zibi122 wrote: Mon Dec 09, 2024 9:32 pm Wawa. Teraz porównuje z takimi multimetrem na jednej fazie . Przy małym obciążeniu jest ok. Prawie to samo. Zobaczę jak pompa się wkręci przy dużym obciążeniu jak ładuje Cwu bo wtedy mi serwis pokazywał różnicę vs wskazania licznika. Image
viewtopic.php?t=8692
Zibi122
Posts: 12
Joined: Tue Nov 21, 2023 6:42 am

Post

Pisze aby zwrócić honor, multimetr pod obciążeniem też pokazuje podobne podobry w skrajnych momentach jak Suppla np. 8000 W, jest mała różnica. Czyli wszystko u mnie jest dobrze podłączone i dobrze pokazuje w takim razie takie pobór przez pompę ciepła w skrajnym momencie podawania wysokich temp jest faktem. Dziękuje za pomoc w rozwiązaniu tematu.