Dopisałem warunkowanie dla rolet, mówisz masztijo wrote: Thu Mar 23, 2023 3:30 pm Witajcie....
NodeMCU, wgrane GG z opcją rolet i Warunkowaniem.
Jak mam ustawić otwarcie rolety i zamknięcie uwarunkowane odczytem ds-a?
Opis:
Mam szklarnię z uchylnym dachem. siłownik ma wbudowane krańcówki. Z aplikacji NodeMCU działa pięknie. Siłownik od min do max kręci 10sek, w webgui ustawiłem 12 i jest pięknie. Dacjh się zamyka i otwiera. Jak wyjdzie słońce(szklarnia z poliwęglanu) temperatura potrafi urosnąć do 40stC. Chciałbym aby dach uchylał się przy temperaturze 27stC a zamykał przy 25. za Pierona nie wiem jak to uwarunkować w GG...Pomoże ktoś?
Nowe warunkowanie
-
- Posts: 5420
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posts: 238
- Joined: Fri Dec 01, 2017 12:44 pm
No i działa.....krycha88 wrote: Thu Mar 23, 2023 6:57 pmwarunkowanie dla rolet.JPGtijo wrote: Thu Mar 23, 2023 3:30 pm Witajcie....
NodeMCU, wgrane GG z opcją rolet i Warunkowaniem.
Jak mam ustawić otwarcie rolety i zamknięcie uwarunkowane odczytem ds-a?
Opis:
Mam szklarnię z uchylnym dachem. siłownik ma wbudowane krańcówki. Z aplikacji NodeMCU działa pięknie. Siłownik od min do max kręci 10sek, w webgui ustawiłem 12 i jest pięknie. Dacjh się zamyka i otwiera. Jak wyjdzie słońce(szklarnia z poliwęglanu) temperatura potrafi urosnąć do 40stC. Chciałbym aby dach uchylał się przy temperaturze 27stC a zamykał przy 25. za Pierona nie wiem jak to uwarunkować w GG...Pomoże ktoś?
Dopisałem warunkowanie dla rolet, mówisz masz
-
- Posts: 38
- Joined: Wed Nov 07, 2018 10:55 am
A ja mam takie pytanie, czy była by możliwość warunkowania na podstawie linków bezpośrednich?
Tzn na podstawie odczytu mocy z mewa odpalał bym przekaźnik.
Tzn na podstawie odczytu mocy z mewa odpalał bym przekaźnik.
-
- Posts: 2892
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
Z lenistwa nie czytamy forum?sebu1 wrote: Tue Mar 28, 2023 9:30 pm A ja mam takie pytanie, czy była by możliwość warunkowania na podstawie linków bezpośrednich?
Tzn na podstawie odczytu mocy z mewa odpalał bym przekaźnik.
viewtopic.php?p=147392#p147392
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
- Posts: 38
- Joined: Wed Nov 07, 2018 10:55 am
Nie siedzę na forum codziennie wiec ciężko mi spamiętać gdzie jaki wątek był poruszany.YoMan wrote: Wed Mar 29, 2023 12:04 amZ lenistwa nie czytamy forum?sebu1 wrote: Tue Mar 28, 2023 9:30 pm A ja mam takie pytanie, czy była by możliwość warunkowania na podstawie linków bezpośrednich?
Tzn na podstawie odczytu mocy z mewa odpalał bym przekaźnik.
viewtopic.php?p=147392#p147392
Czy jeśli kolega Krycha stwierdził że może taką funkcje dodać to czy jest to nadal aktualne?
Jak widać nie jestem sam gdzie coś takiego chodzi mi po głowie
-
- Posts: 458
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Witam czy można po zastosowaniu linków bezpośrednich temperatura +wilgotność . Ustawić w warunkowani sensor wilgotności i na jego podstawie sterować przekaźnikiem ?
-
- Posts: 122
- Joined: Fri Apr 06, 2018 9:29 pm
Witam, mam problem nie mogę wykombinować jak ustawić warunkowanie aby odczyt z linku bezpośredniego z MEW załączał przekaźnik w innym urządzeniu po przekroczeniu 1500W a wyłączał przy 600W ale mocy oddawanej do sieci z instalacji PV? Dodam że warunkowanie od napięcia jest u mnie nie skuteczne mam zbyt małe wahania.
-
- Posts: 238
- Joined: Fri Dec 01, 2017 12:44 pm
A ja nie mogę ustawić tego:
W szklarni sonoff 4ch + 1 ds18b20
2 pierwsze fizyczne przekaźniki jako roleta i otwieranie siłownika dachu-warunkowanie:Warunkowanie
ILOŚĆ 1
Warunek 1
Wykonaj dla ROLETY
Numer 1
Sensor DS18B20
Numer 1
Jeżeli wartość większa
ZAŁĄCZ 25
WYŁĄCZ 20
i tu dach mi się otwiera przy 25 stC a zamyka przy 20stC
Jak mam ustawić warunkowanie dla fizycznie 4 przekaźnika sterowanego tym samym ds18b20 co do rolet gdzie podłączone jest ogrzewanie awaryjne w razie wystąpienia przymrozka....
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuję...
W szklarni sonoff 4ch + 1 ds18b20
2 pierwsze fizyczne przekaźniki jako roleta i otwieranie siłownika dachu-warunkowanie:Warunkowanie
ILOŚĆ 1
Warunek 1
Wykonaj dla ROLETY
Numer 1
Sensor DS18B20
Numer 1
Jeżeli wartość większa
ZAŁĄCZ 25
WYŁĄCZ 20
i tu dach mi się otwiera przy 25 stC a zamyka przy 20stC
Jak mam ustawić warunkowanie dla fizycznie 4 przekaźnika sterowanego tym samym ds18b20 co do rolet gdzie podłączone jest ogrzewanie awaryjne w razie wystąpienia przymrozka....
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuję...
-
- Posts: 2117
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
Warunek ilość 2tijo wrote: Tue Apr 25, 2023 8:19 pm A ja nie mogę ustawić tego:
W szklarni sonoff 4ch + 1 ds18b20
2 pierwsze fizyczne przekaźniki jako roleta i otwieranie siłownika dachu-warunkowanie:Warunkowanie
ILOŚĆ 1
Warunek 1
Wykonaj dla ROLETY
Numer 1
Sensor DS18B20
Numer 1
Jeżeli wartość większa
ZAŁĄCZ 25
WYŁĄCZ 20
i tu dach mi się otwiera przy 25 stC a zamyka przy 20stC
Jak mam ustawić warunkowanie dla fizycznie 4 przekaźnika sterowanego tym samym ds18b20 co do rolet gdzie podłączone jest ogrzewanie awaryjne w razie wystąpienia przymrozka....
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuję...
Pierwszy jak powyżej drugi dla przekaznika z ogrzewaniem.
https://pietras-81.aqi.eco/
-
- Posts: 238
- Joined: Fri Dec 01, 2017 12:44 pm
Pietras81 wrote: Wed Apr 26, 2023 4:09 amWarunek ilość 2tijo wrote: Tue Apr 25, 2023 8:19 pm A ja nie mogę ustawić tego:
W szklarni sonoff 4ch + 1 ds18b20
2 pierwsze fizyczne przekaźniki jako roleta i otwieranie siłownika dachu-warunkowanie:Warunkowanie
ILOŚĆ 1
Warunek 1
Wykonaj dla ROLETY
Numer 1
Sensor DS18B20
Numer 1
Jeżeli wartość większa
ZAŁĄCZ 25
WYŁĄCZ 20
i tu dach mi się otwiera przy 25 stC a zamyka przy 20stC
Jak mam ustawić warunkowanie dla fizycznie 4 przekaźnika sterowanego tym samym ds18b20 co do rolet gdzie podłączone jest ogrzewanie awaryjne w razie wystąpienia przymrozka....
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuję...
Pierwszy jak powyżej drugi dla przekaznika z ogrzewaniem.
przekaźnik fizycznie 4 w sonoff4ch: wpisywałem 2,3,4, jeżeli wartość mniejsza/większa....i nie reaguje....czy mogą być rolety i przekaźnik sterowane jednym ds-em? Jaki nr przekażnika wpisać: 4 jak jest fizycznie w sonoff czy 2 (w cloud zarejestrowane są tylko 2 przekaźniki)