Cześć,
Podłączyłem ROW-2 do podwójnego wyłącznika bistabilnego. I generalnie nie do końca podoba mi się sposób działania:
W momencie włączania jednego obwodu (lampy), wyłącznie następuje po zmianie stanu włącznika. powoduje to że włącznik działa jak przełącznik i poszczególne klawisze "żyją" niezależnie od siebie, przykład:
1. Stan włącznika OFF / OFF (oba przyciski w jest samej pozycji) - lampy 0 / 0 (obie wyłączone)
2. Z aplikacji włączam obwód 1: stan włącznika OFF / OFF - lampy 1 / 0
3. Przełączam pierwszy włącznik stan: ON / OFF (czyli przyciski "na krzyż") lampy 0 / 0.
4. Chce włączyć lampę 2 włącznikim - wiec jego stan to ON / ON, stan lamp 0/1.
5. Przełączenie obu "klawiszy" na OFF (czyli przełącznik OFF / OFF) powoduje że stan lamp to 1 / 0.
Czy da się tak ustawić ROW-2 żeby wyłącznie lampy (czyli w kroku 3) nastąpiło w momencie przełączenie przełącznika na ON i potem na OFF?
Pozdrawiam,
ROW-02 i włącznik bistabilny
Dzieje się tak dlatego że łącznik w tym przypadku nie zamyka/otwiera obwodu czyli zawsze w jednej pozycji łącznika lampa świeci a w drugiej nie, tylko steruje przekaźnikiem i każda zmiana łącznika powoduję zmianę jego aktualnego stanu. Wiec jeśli na przemian użyjesz apki/łącznika to włączoną lampę będziesz miał raz w jednej a raz w drugiej pozycji łącznika. Wymień bistabilny na monostabilny (lub można po prostu dołożyć sprężynki pod klawisz choć w przypadku łącznika podwójnego nie na każdym osprzęcie da się tak zrobić) i wtedy niezależnie czy użyjesz apkę czy łącznik zawsze klawisze będą w jednej pozycji.
Żeby zachować dotychczasowy układ na łączniku bistabilnym czyli lampa włączona tylko w jednej pozycji łącznika a w drugiej wyłączona można ewentualnie to ogarnąć za pomocą AT ale w przypadku korzystania z publicznych serwerów Supli w przypadku braku dostępu do neta nie zasterujesz wtedy taką lampą.
Możesz jeszcze przestawić typ przycisku na "motion sensor" (na www urządzenia w trybie konfiguracyjnym).
On działa podobnie jak bistabilny, ale włączony przycisk zawsze włącza światło.
Tylko nie ma wtedy pamięci stanu i przy resecie urządzenia (np brak zasilania, kilkuminutowy brak wifi) urządzenie ustawi przekaźnik na stan odpowiadający przyciskom (czyli jeśli z apki zmieniłeś stać, to sam może się ustawić na taki jaki jest na przycisku)
On działa podobnie jak bistabilny, ale włączony przycisk zawsze włącza światło.
Tylko nie ma wtedy pamięci stanu i przy resecie urządzenia (np brak zasilania, kilkuminutowy brak wifi) urządzenie ustawi przekaźnik na stan odpowiadający przyciskom (czyli jeśli z apki zmieniłeś stać, to sam może się ustawić na taki jaki jest na przycisku)
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Orientujesz się jaki sprężynki użyć do łączników simon10 aby zrobic z nich właśnie monostabilne?, bo przyglądałem się im i mają taka możliwość tylko nie wiem jakie sprężynki kupić..
Ja zadzwoniłem prosto do producenta z prośbą o przysłanie dokładnie takich jakich używają i je dostałem (wszystkie pojedyńcze przerobione podwójne niestety nie bo konstrukcja napędu akurat się trochę różni ale że akurat tych potrzebowałem raptem 3 szt więc kupiłem fabryczne). Ja mam osprzęt Kos seria Vena ale kiedyś na próbę tą sprężynkę dałem do Ospel Sonata i też działało. Wniosek taki że prawdopodobnie od pierwszego lepszego producenta zastosowanie w innym osprzęcie też zadziała.
Ja do innych włączników kupowałem kiedyś takie: "Sprężyna naciskowa drut- 0.5mm SRz 3.5mm, dł-25mm"
Aukcja już dawno nie istnieje, ale masz tam kilka słów kluczowych, które pomogą w szukaniu
Te moje były za długie - przecinałem je kombinerkami na pół i były ok.
Aukcja już dawno nie istnieje, ale masz tam kilka słów kluczowych, które pomogą w szukaniu
Te moje były za długie - przecinałem je kombinerkami na pół i były ok.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Ja mam łączniki Ospel Impresja. Kupiłem do nich sprężynki Schneider Electric S520299. Pasują idealnie.
https://allegro.pl/oferta/odace-sprezyn ... 1688391306
https://allegro.pl/oferta/odace-sprezyn ... 1688391306
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Ja akurat próbowałem dopasować ze Schneidera do Hagera i się nie udało. Producenci powinni pakować te sprężynki jako standard, przeróbka z przycisku na łącznik powinna sprowadzać się do wyciągnięcia sprężynki ale wiadomo, koszty, konstrukcja, księgowi itd... ; )
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01