Jeśli tak robię jak mówisz i nie zmieniam histerezy, to wszystkie 8 ustawiają się z automatu na 0,4 stopnia, ale jak próbuję zmieniać to zaczyna się jazda ;)
W efekcie zamiast 0,1 zapisuje 10, czasem 100 a czasem nic nie da się zapisać. To bez dodania termometrów.
Teraz:
- mam ustawione 8 kanałów termostatu: Grzanie - min 5 max 40 histereza 0,4
- dodaję 8 termometrów i kolejno przypisuję do przekaźników
- przy dodaniu czwartego po zapisie histereza zmienia się z 0,4 na 40 (tylko na czwartym oczywiście)
- piąty i szósty dodaje się normalnie
- siódmy i ósmy podobnie jak przy czwartym
Wracam do czwartego:
-zmieniam histerezę na 0,4 - po zapisie mam 40
- zmieniam na 1 - po zapisie mam 1
- następnie zmieniam na 0,4 - mam 0,4

Identycznie walczę z kanałem 7 - efekt jak wyżej

Przechodzę do kanału 8 i próbuję ustawić 1 - po zapisie mam 100
-próbuję jeszcze raz - po zapisie nie mam nic - wyświetla tylko duże C
Czasem uda się zapisać na ósemce histerezę 10 lub większą, mniejszej nie zapisuje wcale, do większej potrafi dodać 0 lub 00 jak pisałem wyżej.
Do clouda dodaje się bez problemu, połączenie jest stabilne, OLED działa.
Wolnej pamięci mam ponad 190 kB.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
krycha88
Posts: 5465
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

Może ustaw ja w cloud?
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
slawek
Posts: 2552
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

Tak zrobiłem, ale co w przypadku braku internetu?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
kurus
Posts: 1248
Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm

Post

slawek wrote: Tue Feb 25, 2025 10:12 pm Tak zrobiłem, ale co w przypadku braku internetu?
Nic, bo urządzenie pobiera histerezę z cloud i ja zapamiętuje, tak samo korektę temperatury zrobiona w cloud.
User avatar
slawek
Posts: 2552
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

W konfigu modułu nadal nie widzę histerezy - pusto na kanale 8 pomimo ustawienia w cloud, więc nie wiem czy pobrał
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
krycha88
Posts: 5465
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

slawek wrote: Wed Feb 26, 2025 10:25 am W konfigu modułu nadal nie widzę histerezy - pusto na kanale 8 pomimo ustawienia w cloud, więc nie wiem czy pobrał
ale to znaczy, że nie działa wg niej?
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
slawek
Posts: 2552
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

Tego nie wiem - jak potestuję to dam znać (teraz chory jestem i nie mam możliwości)
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
edm
Posts: 556
Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm

Post

slawek wrote: Wed Feb 26, 2025 11:55 am Tego nie wiem - jak potestuję to dam znać (teraz chory jestem i nie mam możliwości)
Jak tam zdrowy już? Robiłeś testy?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
User avatar
slawek
Posts: 2552
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

edm wrote: Mon Mar 10, 2025 2:27 pm ... Robiłeś testy?
viewtopic.php?p=200391#p200391
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PawelP
Posts: 9
Joined: Tue Nov 22, 2022 10:55 am

Post

Witam
Termostaty działają super, ale jest problem ze sterowaniem piecem tz. włącz wyłącz gdy termostat zacznie grzać.
Ustawiłem we wszystkich termostatach reakcje jak wyżej i zaczęło się krzaczyć tj. jeśli termostat nr 1 się włączy to załączy piec, termostat numer 2 się włączy jest ok piec jest włączony ale gdy termostat numer 1 wyłączy się to wyłączy również piec chodź termostat numer 2 działa dalej.
Jakieś pomysły jak to rozwiązać?