Zawieszanie sięprzekażników

Sterownik dwukanałowy
Tuti
Posts: 61
Joined: Sun Jan 28, 2018 11:02 am

Post

Czy coś udało się ustalić w temacie?

U mnie po ładnych kilku latach zaczął zawieszać się jeden kanał w jednym z pierwszych moich ROW-02. Obciążony LEDami ok. 35W, zasilacz MeanWell.
Jakby ktoś szukał, to udało mi się ustalić te Hongfy:
HF32FA-G/012-HSL1
Zamawiam sobie ich trochę więcej, na wszelki wypadek ;).
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2014
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

A po co zamawiasz? Prześlij urządzenie do mnie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Konrad S.
Posts: 1
Joined: Thu Nov 14, 2024 4:32 pm

Post

Witam,

Ja mam podobny problem ze "sklejaniem" się przekaźnika w jednym z kanałów w module ROP-02. Do tej pory dotyczył on kanału który steruje oświetleniem sufitowym w łazience, które to jest najczęściej używane przez domowników. Drugi kanał steruje oświetleniem na ścianie (kinkiet) które jest używane rzadziej. Sklejanie się występuje dość nieregularnie mniej więcej 1-2 razy w miesiącu i z moich obserwacji wynika że występuje właśnie gdy oświetlenie w łazience jest włączone przez dłuższy czas (zwykle wieczorem kiedy dzieci wykonują rytuały przygotowania się do spania co zajmuje im trochę czasu). Zawsze pomaga odcięcie zasilania w rozdzielni. Pomagało też samo wyjęcie modułu z puszki (przy włączonym zasilaniu) jego poruszenie po prostu z miejsca w którym jest na stałe zamontowany.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2014
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Może prześlij go do nas.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
kwantoo
Posts: 4
Joined: Sat Apr 14, 2018 10:01 am

Post

Mam ten sam problem ze schodowym. Blokuje się na włączonym. Słychać klikanie ale przy wyłączaniu jest znacznie ciszej i nie reaguje.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2014
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Ale to w ROP-02?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
kwantoo
Posts: 4
Joined: Sat Apr 14, 2018 10:01 am

Post

ROW-01
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2014
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Możesz go do nas wysłać.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL ROW-02”