Problem z wyłączeniem wentylatora.

Sterownik dwukanałowy
Robin99
Posts: 27
Joined: Mon Mar 11, 2024 10:42 pm

Post

Problem w tym, że ten już kupiłem. Potrzebuję dwóch kanałów. A trzecia sprawa to nie mam pewności, że proponowany zadziała na 100%. Jednak poczekam.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1854
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Otrzymałem dziś wentylator. Nieźle się nagłowiłem by wywołać chociaż namiastkę tego co u Ciebie się dzieje. Udało się kilkukrotnie zresetować ROW-02. Rozebrałem wentylator i co się okazało? A to, że wentylator poza silnikiem i dwoma przewodami nic więcej nie posiada. Brakuje kondensatora filtrującego. Zastosowałem ów kondensator i problem się rozwiązał.
Tak więc wrzuć kondensator pomiędzy L a N, ale przy samym wentylatorze (np. 100nF/275V MKT). Orientowałem się w temacie braku kondensatora i prawdopodobnie ze względu na oszczędności nie zamontowano go. Niestety wentylator nie jest polskiej produkcji.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Robin99
Posts: 27
Joined: Mon Mar 11, 2024 10:42 pm

Post

Jestem wdzięczny za rozwiązanie problemu i za profesjonalne podejście do klienta :).
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1854
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Robin99 wrote: Mon Apr 08, 2024 11:52 am Jestem wdzięczny za rozwiązanie problemu i za profesjonalne podejście do klienta :).
Daj kondensator i info czy jest ok.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Robin99
Posts: 27
Joined: Mon Mar 11, 2024 10:42 pm

Post

Kondensator dodany. Jako, że miałem możliwość dodać go w połowie (dużo lepszy dostęp) pomiędzy sterownikiem, a wentylatorem to spróbowałem. Wyłączanie działa beż najmniejszego problemu. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1854
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Ja się cieszę, że udało się go rozwiązać. Jak to mówią? "Człowiek uczy się całe życie". Polecam się na przyszłość.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55