MEW-01 reakcja na produkcję PV
-
- Posts: 19372
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Usuń wszystkie reakcje i zostaw tylko powiadomienie, które nie działa.
-
- Posts: 26
- Joined: Thu Oct 17, 2019 9:03 am
Nic nie usuwałem, bo dopiero teraz przeczytałem... a zaczęło wyłączać poprawnie Magia
Dodatkowo przychodzą wszystkie powiadomienia o włączeniach i wyłączeniach.
Jednak muszę je ograniczyć bo dostałem komunikat, że wykorzystałem limit PUSH na godzinę.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem i okazaną pomoc
Dodatkowo przychodzą wszystkie powiadomienia o włączeniach i wyłączeniach.
Jednak muszę je ograniczyć bo dostałem komunikat, że wykorzystałem limit PUSH na godzinę.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem i okazaną pomoc
-
- Posts: 2
- Joined: Mon May 20, 2024 10:58 am
Który moduł będzie najlepszy jako odbiornik reakcji - Row-01 czy coś innego?
-
- Posts: 2
- Joined: Mon May 20, 2024 10:58 am
Grzałka boilera o mocy 2000W.Chcę mieć scenariusz, gdzie jak moc czynna jest -2100 i więcej (-3000 np) grzałka się włącza oraz wyłącza się gdy moc czynna >200W czyli gdy ciągnie prąd z sieci.
Nie rozumiem po co jest ta druga część warunku tzn "i nie wykonuj tej reakcji aż osiągnie"
Nie rozumiem po co jest ta druga część warunku tzn "i nie wykonuj tej reakcji aż osiągnie"
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 10195
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
To jest rodzaj histerezy, aby akcja nie uruchamiała się wielokrotnie gdy pomiar pływa w okolicy >200WThePiotr wrote: Fri May 24, 2024 3:02 pm
Nie rozumiem po co jest ta druga część warunku tzn "i nie wykonuj tej reakcji aż osiągnie"