MEW-01 pokazuje bledne odczyty

PawelGawel
Posts: 76
Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am

Post

Patryk wrote: Wed Apr 17, 2024 7:26 pm Tak jak @klew napisał:
"Te strzałki zmieniają tylko wyświetlanie energii oddanej i pobranej."
Czyli tylko wartość w górnej części okna.
co ty za bdzury piszesz. To nie jest "tylko" . To sie ma przeliczac
PawelGawel
Posts: 76
Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am

Post

RomanG wrote: Wed Apr 17, 2024 7:39 pm ...no dziękuję! :roll:
...ale odpowiem; "-400". Minus, bo oddaje do sieci.
przepraszam za emocje ale ciesze sie ze ogarnales.


skoro ma pokazac MINUS 400... to czemu mam dokladnie PLUS 400 ( tak naprawde 500 ) identyczne z poborem ?
RomanG
Posts: 379
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am

Post

RomanG wrote: Wed Apr 17, 2024 7:39 pm ...no dziękuję! :roll:
...ale odpowiem; "-400". Minus, bo oddaje do sieci.

edit; jeżeli PV produkuje 16W, MEW pokazuje 500W, to dom zużywa 516W.
jeszcze raz, bo dodałem - może zrozumiesz.
Last edited by RomanG on Wed Apr 17, 2024 7:46 pm, edited 1 time in total.
Patryk
Posts: 2804
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

PawelGawel wrote: Wed Apr 17, 2024 7:37 pm przepraszam ale czy wy jestescie $#%#$%$#% ??? :D


dom zuzywa 600w , falownik robi 1kw . To co pokaze na wyjsciu ? -600 czy +400 ? OGarnijcie sie . Przeciez to dzialalo dobe temu poprawnie. :lol: :lol: :lol:



falownik mi robi 16wat na koniec dnia a wyjscie pokazuje 500W ? Skad ????? Juz nie wspomne ze to jest dokladnie to samo 500 ktore akurat bierze dom :D
Jeżeli falownik "robi" 1kW, a dom zużywa 600W, to na wyjściu będzie "- 400W".
Jeżeli dom zużywa 500W, a falownik "robi" 16W to na wejściu będzie "484W".
User avatar
klew
Posts: 9710
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Jeszcze raz: strzałki nie przełączają tego, co pokazuje moc.
Moc jest jedna, niezależnie od tego czy masz czerwoną czy zieloną strzałkę.
Jeśli pv produkuje 16 W, dom pobiera 500 W, to łączna moc wskazana przez mew będzie 484 W (niezależnie od koloru strzałki).
Energia w danym momencie leci albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie pobierasz i nie oddajesz jednocześnie energii, dlatego moc jest jedna
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
PawelGawel
Posts: 76
Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am

Post

Patryk wrote: Wed Apr 17, 2024 7:46 pm
PawelGawel wrote: Wed Apr 17, 2024 7:37 pm przepraszam ale czy wy jestescie $#%#$%$#% ??? :D


dom zuzywa 600w , falownik robi 1kw . To co pokaze na wyjsciu ? -600 czy +400 ? OGarnijcie sie . Przeciez to dzialalo dobe temu poprawnie. :lol: :lol: :lol:



falownik mi robi 16wat na koniec dnia a wyjscie pokazuje 500W ? Skad ????? Juz nie wspomne ze to jest dokladnie to samo 500 ktore akurat bierze dom :D
Jeżeli falownik "robi" 1kW, a dom zużywa 600W, to na wyjściu będzie "- 400W".
Jeżeli dom zużywa 500W, a falownik "robi" 16W to na wejściu będzie "484W".
MINUS , bo na WYjsciu. Nie myl kierunkow
PawelGawel
Posts: 76
Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am

Post

RomanG wrote: Wed Apr 17, 2024 7:45 pm
RomanG wrote: Wed Apr 17, 2024 7:39 pm ...no dziękuję! :roll:
...ale odpowiem; "-400". Minus, bo oddaje do sieci.

edit; jeżeli PV produkuje 16W, MEW pokazuje 500W, to dom zużywa 516W.
jeszcze raz, bo dodałem - może zrozumiesz.
to nie ma sensu co ty mowisz.

jezeli dom pobiera 500
PV robi 16

to na czerwonej strzalce ma byc 484 a na zielonej 0

---------------

drug przypadek

jezeli dom pobiera 200

falownik produkuje 800

to na czerwonej strzalce ( pobor ) jest -600

na zielonej strzalce ( nadwyzka ) jest 600


tak bylo do dnia ubieglego. Teraz wszedzie jest to samo . A to nie ma sensu.Zadnego
Patryk
Posts: 2804
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Człowieku (kolego) jaki MINUS ???
Gdzie MINUS ???
PawelGawel
Posts: 76
Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am

Post

klew wrote: Wed Apr 17, 2024 8:30 pm Jeśli pv produkuje 16 W, dom pobiera 500 W, to łączna moc wskazana przez mew będzie 484 W (niezależnie od koloru strzałki).
a od kiedy takie reweralcje ??????????

poto jest czerwona strzala i zielona zeby determinowac kierunek.

PV produkuje 16 , dom pobiera 500 to czerwona ma miec -480, a zielona nie pokazuje nic bo nic nie oddaje do miasta. Ty masz panele czy teoretyzujesz ?

cos sie zmienilo w logice wyswietalania ? Ja wydalem 600pln na urzadzenie ktore kompletnie inaczej dzialalo
RomanG
Posts: 379
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am

Post

Przeczytaj jeszcze raz spokojnie.
Klikanie na strzałki nic nie zmieni, bo w danej chwili masz tylko jeden konkretny prąd o konkretnym kierunku.

Return to “ZAMEL MEW-01”