Poza tym że moc jest ujemna, to masz tam bardzo mały prąd.
Pomiary napięcia są realizowane z przewodów podłączonych bezpośrednio do MEW. Przekładniki mierzą prąd, a tego w pomiarach prawie nie ma
User avatar
Duch__
Posts: 2060
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole

Post

Założone masz do góry nogami. Obróć je o 180 stopni.
Alis
Posts: 11
Joined: Tue Oct 22, 2024 3:50 pm

Post

Mały jest teraz prąd bo pompa teraz nie pracuje. Ale w czasie dnia pracowała i licznik jej nie odczytał.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Ustaw wykres na ostanie 24h i sprawdź dane energii czynnej oddanej i pobranej
Patryk
Posts: 2879
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Coś jednak "pomieszałeś".
Zmień na wykresach energie czynną pobraną, na zwróconą i prześlij scren-a
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Alis
Posts: 11
Joined: Tue Oct 22, 2024 3:50 pm

Post

Już chyba się kapnołem, zamieniłem miejscami fazy a nie zamieniłem przekładników.
Pozamieniałem miejscami przekladniki i chyba jest ok. Nie obracałem przekładników.
Alis
Posts: 11
Joined: Tue Oct 22, 2024 3:50 pm

Post

Masz rację nabijało jako zwróconą. Ale nie obracałem przekładnikow tylko zamieniłem je miejscami. I oto co wyszło. Chyba już będzie ok. Moc jest na plusie.
Panowie bardzo dziękuję za odzew pomoc. Coś mnie przyćmiło,za dużo stresu chyba.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Alis
Posts: 11
Joined: Tue Oct 22, 2024 3:50 pm

Post

Witajcie
Wczoraj było wszystko ok. Widzicie nawet screeny.
Dzisiaj zobaczcie:
Czy to samo się tak będzie przedstawiać?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Czy po zmianie kolejności przekładników, zmieniłeś również kolejność przewodów v1, V2, v3?
V1 musi mierzyć to samo co I1 itd.
Tutaj masz kąt fazowy 120 stopni, co ewidentnie wygląda na nieodpowiednie podłączenie
Alis
Posts: 11
Joined: Tue Oct 22, 2024 3:50 pm

Post

Teraz zobacz bo faktycznie nie zgadzamy się w liczniku kolejności.
V1 z L1 itd. ponownie ustawiłem wszystko na nowo.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.