Problemy z MEW-01

pho3nix
Posts: 10
Joined: Fri Oct 01, 2021 10:34 am

Post

klew wrote: Mon Dec 30, 2024 9:19 pm
pho3nix wrote: Mon Dec 30, 2024 8:57 pm Fazy zweryfikowane z odpowiadającymi przekładnikami i mamy wszędzie 0V, przekładniki założone poprawnie (jak zerkniesz na zdjęcia to v2 i v3 założone identycznie a na v2 mamy ujemną moc (nie mam PV). Dodatkowo Na fazie 1 i 2 mamy obciążenie pomimo całkowitego braku podłączonych odbiorników. Już mi brakuje pomysłów 😅
Zaznacz proszę strzałkami/kropkami na zdjęciu, do których miejsc przykładasz multimeter przy tych pomiarach
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

pho3nix wrote: Mon Dec 30, 2024 9:28 pm
A gdzie dajesz druga sondę?
pho3nix
Posts: 10
Joined: Fri Oct 01, 2021 10:34 am

Post

klew wrote: Mon Dec 30, 2024 9:36 pm
pho3nix wrote: Mon Dec 30, 2024 9:28 pm
A gdzie dajesz druga sondę?
Do śrub zacisków v1/v2/v3
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

pho3nix wrote: Mon Dec 30, 2024 9:41 pm Do śrub zacisków v1/v2/v3
Nie mam pomysłu co może być nie tak.
Te kąty fazowe wyglądają dziwnie. Moc czynna jest ujemna, bo te kąty są jakie są.

Także albo coś jest nie tak z tym licznikiem, albo z podłączeniem, albo z instalacją. Ja bym zdjął licznik i podłączył go do zwykłego gniazdka i sprawdził pomiary na jednej fazie z jakimś obciążeniem i bez.
pho3nix
Posts: 10
Joined: Fri Oct 01, 2021 10:34 am

Post

Zrobiłem jak proponowałeś i chyba jednak to z licznikiem coś jest nie tak tutaj na zapiętym obciążeniu
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

pho3nix wrote: Sat Jan 04, 2025 4:16 pm Zrobiłem jak proponowałeś i chyba jednak to z licznikiem coś jest nie tak tutaj na zapiętym obciążeniu
Wyślij go do Mirka z Zamela, prześle nowy, a tego sprawdzą co mu dolega
pho3nix
Posts: 10
Joined: Fri Oct 01, 2021 10:34 am

Post

Dzięki za info,

Tak po prostu odesłać? Bez żadnego zgłoszenia online czy coś?
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

pho3nix wrote: Sun Jan 05, 2025 10:07 pm Dzięki za info,

Tak po prostu odesłać? Bez żadnego zgłoszenia online czy coś?
W pierwszym komentarzu do tego tematu masz namiar na Mirka. Odezwij się do niego
sebu1
Posts: 43
Joined: Wed Nov 07, 2018 10:55 am

Post

Panowie jak mogę się podpiąć pod temat „awarii”
Zauważyłem że jeśli wybiorę w historii energię bierną, to jednostki zostają z czynnej. Sprawdźcie czy u Was tak jest. Korzystam z iPhone.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

sebu1 wrote: Mon Mar 10, 2025 9:28 am Panowie jak mogę się podpiąć pod temat „awarii”
Zauważyłem że jeśli wybiorę w historii energię bierną, to jednostki zostają z czynnej. Sprawdźcie czy u Was tak jest. Korzystam z iPhone.
Tak, znamy ten błąd. Tam tylko jednostki były źle ustawione. W tym tygodniu będą apki na testach (Android i iOS) z poprawką także na ten problem.

Return to “ZAMEL MEW-01”