Sterowanie roletami - pytania

Sterownik rolet
mihu
Posts: 159
Joined: Wed Feb 28, 2018 6:00 pm

Post

Witam mam sterownik SRP-01 a chcę dołożyć równolegle srw-01 czy dawać między nimi jakieś diody kierunkowe 5a ? czy bedzie działać ?
User avatar
Lector
Posts: 1752
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań

Post

Równolegle nie jest dobrym pomysłem.
Co będzie jak jeden sterownik da otwieranie a drugi zamykanie?

Jeżeli nie korzystasz z centralnego sterowanie to SRW-01 podepnij po te styki.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://www.youtube.com/@3D_Lamp.Photos
https://pool.lector.top/
mihu
Posts: 159
Joined: Wed Feb 28, 2018 6:00 pm

Post

a ze sterownikiem SRP-02 dam rade jakoś to podłączyć z SRW-01 ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 19474
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

mihu wrote: Wed Feb 28, 2018 10:58 pm a ze sterownikiem SRP-02 dam rade jakoś to podłączyć z SRW-01 ?
Wyjście z SRP-01 (środkowe zaciski 3,4) podłączasz do wejścia w SRW-01 (zaciski 5,6)
mihu
Posts: 159
Joined: Wed Feb 28, 2018 6:00 pm

Post

rnk 04 działa na srp-02 jak odepne to przestanie działać ,no i teraz gdzie srw-01 podpiąć?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Lector
Posts: 1752
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań

Post

Brązowy i niebieski (z Twojego rysunku) co idą do rolety daj na dwa górne w SRW-01 czyli jako wejścia klawiszowe. A roletę przepnij do SRW-01 + oczywiście zasilanie.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://www.youtube.com/@3D_Lamp.Photos
https://pool.lector.top/
mihu
Posts: 159
Joined: Wed Feb 28, 2018 6:00 pm

Post

chyba na moją głowe coś nie tak, czy bedzie działał rnk-04?
User avatar
Lector
Posts: 1752
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań

Post

Rozumiem że Exta Free już miałeś jako sterowanie rolet. Między nim a roletami dajesz SRW-01. Czyli jak na RNK-04 klikniesz klawisz to SRW-01 dostanie sygnał i poda go dalej do rolety. Natomiast sterując Suplą SRP-02 zostanie pominięty.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://www.youtube.com/@3D_Lamp.Photos
https://pool.lector.top/
mihu
Posts: 159
Joined: Wed Feb 28, 2018 6:00 pm

Post

ok ale mam proźbę możesz mi to narysować na moim rysunku.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19474
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Ewentualnie będziesz musiał zamienić IN1 z IN2 lub bieguny silnika lub to i to.
W ustawieniach musisz jeszcze zmienić typ wejścia na BISTABILNY
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “ZAMEL SRW-01”