poprawka w konstrukcji urządzenia czy upgrade software'u?
Czujnik poczty w skrzynce
dzięki za info. Niestety pisałem na forum w sierpniu i nikt z ZAMELa nie pokusił się o odpowiedź
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Chyba po Twojej wiadomości to znalazłem i poprawiłem.
A z postami jest tak, że odhaczy się jako przeczytany i potem człowiek zapomina
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
luz ... ja też nie przypomniałem się .... w tym przypadku tak jak pisałem zastosowałem optoizolator z opornikiem przy dwóch SLW i .... jakoś działa bez przeszkód do dziś więc nie naciskałem więcej
Ale chyba jeszcze jeden jest problematyczny więc sprawdzę.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Cześć, próbowałem zamontować czujnik wg opisu poniżej:
Problem w tym, że podłączenie zasilania powoduje przepalenie bezpiecznika w sterowniku bramy MC424L. Jak sobie z tym poradzić?rdfilozof pisze: ↑pn lis 15, 2021 11:47 pm Moduł SBW-02 bierze zasilanie z tego samego źródła zasilania co domofon i elektrozaczep. Całość jest wpięta według schematu, który rozrysował miroph i w tej kwestii wszystko działa bez problemu. Pod drugi kanał czujnika podpięty jest moduł z przekaźnikiem bistabilnym, który po uruchomieniu triggera zapamiętuje swój stan. Triggerem jest układ dwóch kontraktonów podłączonych szeregowo, jeden uruchamia przekaźnik przy podniesieniu klapki poczty przy wrzucie korespondencji, drugi zapamiętuje stan po wyjęciu korespondencji. Zasilanie płytki również wziąłem z domofonu, czyli tego samego źródła co elektrozaczep i SBW-02. Natomiast pod drugi kanał czujnika wpięta jest sama płytka przekaźnika bistabilnego, która sama w sobie ma symulować kontaktron, który w normalnych warunkach pełniłby funkcję czujnika otwarcia np. bramy. Sam układ wykrywania poczty działa bez zarzutu, jeżeli uruchamiam elektrozaczep z poziomu domofonu nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli uruchamiam przekaźnik otwarcia furtki z poziomu SUPLI, wówczas reaguje również płytka z przekaźnikiem bistabilnym z drugiego czujnika bramy, co powoduje sygnalizację obecności poczty
Pogodynka >>
- Robert Błaszczak
- Posty: 4007
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Który bezpiecznik ulega przepaleniu i pod które zaciski sterownika podłączyłeś zaciski A1 i A2 z SBW-02?effendi pisze: ↑sob maja 21, 2022 9:36 pm Cześć, próbowałem zamontować czujnik wg opisu poniżej:Problem w tym, że podłączenie zasilania powoduje przepalenie bezpiecznika w sterowniku bramy MC424L. Jak sobie z tym poradzić?rdfilozof pisze: ↑pn lis 15, 2021 11:47 pm Moduł SBW-02 bierze zasilanie z tego samego źródła zasilania co domofon i elektrozaczep. Całość jest wpięta według schematu, który rozrysował miroph i w tej kwestii wszystko działa bez problemu. Pod drugi kanał czujnika podpięty jest moduł z przekaźnikiem bistabilnym, który po uruchomieniu triggera zapamiętuje swój stan. Triggerem jest układ dwóch kontraktonów podłączonych szeregowo, jeden uruchamia przekaźnik przy podniesieniu klapki poczty przy wrzucie korespondencji, drugi zapamiętuje stan po wyjęciu korespondencji. Zasilanie płytki również wziąłem z domofonu, czyli tego samego źródła co elektrozaczep i SBW-02. Natomiast pod drugi kanał czujnika wpięta jest sama płytka przekaźnika bistabilnego, która sama w sobie ma symulować kontaktron, który w normalnych warunkach pełniłby funkcję czujnika otwarcia np. bramy. Sam układ wykrywania poczty działa bez zarzutu, jeżeli uruchamiam elektrozaczep z poziomu domofonu nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli uruchamiam przekaźnik otwarcia furtki z poziomu SUPLI, wówczas reaguje również płytka z przekaźnikiem bistabilnym z drugiego czujnika bramy, co powoduje sygnalizację obecności poczty
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
C
A czujnik jak na schemacie z tematu
PS trochę namieszałem.. zasilanie idzie z sbw-2, a ten zasilany z płyty
Kod: Zaznacz cały
[u]SBW-2[/u]
A1 - 7
A2 - 6
11 - 8
14 - 12
21 - 8
24 - 13
INI1 - 3
PS trochę namieszałem.. zasilanie idzie z sbw-2, a ten zasilany z płyty
Pogodynka >>