Sonoff mini jako "miernik mocy i energii"

roluch
Posts: 2
Joined: Tue Jan 28, 2020 10:48 pm

Post

Hi,
goku22 wrote: Mon Dec 30, 2019 1:26 pm
Wstawiłem Switch OFF Delay=1, teraz chciałbym to zmienić, ale w żadem sposób nie mogę zmusić go do przejścia w tryb ponownego programowania(chodzi mi konkretnie o tryb, w którym pod adresem 192.168.4.1 ponownie zmienię to opóźnienie).
Jak to zrobić(nie pomaga trzymanie przycisku, wciskanie, usuwanie z supli i wyłączenie dodawania nowych urządzeń...)????
Fleshować ponownie też się nie chce:)
Mam dokładnie to samo w wersji firmware 2.8.3 . Nie da się zresetować i wejść w tryb programowania w żaden standardowy sposób. Jest na to jakieś obejście?

--
Roluch
djack2017
Posts: 708
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

roluch wrote: Tue Jan 28, 2020 11:36 pm Hi,
goku22 wrote: Mon Dec 30, 2019 1:26 pm
Wstawiłem Switch OFF Delay=1, teraz chciałbym to zmienić, ale w żadem sposób nie mogę zmusić go do przejścia w tryb ponownego programowania(chodzi mi konkretnie o tryb, w którym pod adresem 192.168.4.1 ponownie zmienię to opóźnienie).
Jak to zrobić(nie pomaga trzymanie przycisku, wciskanie, usuwanie z supli i wyłączenie dodawania nowych urządzeń...)????
Fleshować ponownie też się nie chce:)
Mam dokładnie to samo w wersji firmware 2.8.3 . Nie da się zresetować i wejść w tryb programowania w żaden standardowy sposób. Jest na to jakieś obejście?

--
Roluch
Przechodzenie do trybu konfiguracji:
- dla trybu "automat schodowy" lub "przełącznik z przyciskiem monostabilnym" należy przytrzymać wciśnięty przycisk przez ok. 10 sek.
- dla trybu "przełącznik z wyłącznikiem bistabilnym" należy wykonać sekwencję włącz/wyłącz 5 razy co ok. 0.5 sekundy
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
roluch
Posts: 2
Joined: Tue Jan 28, 2020 10:48 pm

Post

Przechodzenie do trybu konfiguracji:
- dla trybu "automat schodowy" lub "przełącznik z przyciskiem monostabilnym" należy przytrzymać wciśnięty przycisk przez ok. 10 sek.
- dla trybu "przełącznik z wyłącznikiem bistabilnym" należy wykonać sekwencję włącz/wyłącz 5 razy co ok. 0.5 sekundy
Ten opis widziałem oczywiście w instrukcji, ale dla bistabilnego należy dodać, że 5 włącz/wyłącz należy wykonać przez przełącznik zewnętrzny.
Robiąc to przez panel Supla nie zadziała (testowane nawet skryptem).

--
Roluch
Gdesio
Posts: 10
Joined: Thu Jan 30, 2020 9:33 pm

Post

Dzień dobry,
Proszę kolegów o pomoc. Pierwszy raz konfiguruję sonoff mini, niestety włączyłem funkcję włącznika mono zamiast bistabilny. Jak można ponownie wejść w tryb konfiguracji i t zmienić? Niestety nie jestem biegły w programowaniu.
Gregor
Scorcerer
Posts: 22
Joined: Thu May 23, 2019 4:09 pm

Post

Wracając na moment do zakłóceń, miałem ten sam problem (póki co w jednym, ale nie chciałem instalować kolejnych zanim tego nie rozwiążę) a że nie miałem podstawki do programowania to nowy FW odpadał.
Wstawiłem za to równolegle kondensator 10nF 1kV w piny S1 i S2 - od tego momentu spokój. Gwoli ścisłości używam przycisku bistabilnego (bo taki był).
Wygląda to tak:
IMG_20200204_191045.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
djack2017
Posts: 708
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

Gdesio wrote: Tue Feb 04, 2020 3:59 pm Dzień dobry,
Proszę kolegów o pomoc. Pierwszy raz konfiguruję sonoff mini, niestety włączyłem funkcję włącznika mono zamiast bistabilny. Jak można ponownie wejść w tryb konfiguracji i t zmienić? Niestety nie jestem biegły w programowaniu.
Gregor
Przytrzymaj zewnętrzny przycisk wciśnięty przez ok 10 sek. Powinien wejść w tryb konfiguracji.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Gdesio
Posts: 10
Joined: Thu Jan 30, 2020 9:33 pm

Post

Dziękuję za informację. Niestety nie powiodła się taka próba. Niemniej po pewnym czasie, urządzenie podłączone tylko do zasilania z jakiegoś nieznanego mi powodu przeszło w tryb konfiguracji. :o
rafalfarba
Posts: 49
Joined: Mon Nov 25, 2019 11:48 am

Post

Pytanie do autora. W tematach viewtopic.php?f=8&t=6254&p=63934#p63934, i viewtopic.php?f=8&t=6039&start=10, poruszono problem przycisków zewnętrznych w Mini Sonoff. Twój soft 2.8.3, który wgrywany jest do tego modułu, ma te same wady. Czy rozważysz poprawienie tego softu? Ja (i pewnie inni użytkownicy), jestem tym zainteresowany.
4xSonoff RF (GUI Generic), 3xSonoff Basic (GUI Generic), 5×ESP-01S (GUI Generic), 1xWemosD1(termostat), Yunshan (Gate module od Zybi), 2xSonoff Mini (soft od djack2017). 1xWemosD1 (GUI Generic licznik impulsów + czujnik ilości opału HC-SR04+przekaźnik)
djack2017
Posts: 708
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
User avatar
Xoggo
Posts: 182
Joined: Sun Mar 29, 2020 10:03 pm
Location: Zbąszynek

Post

Dany2 wrote: Fri Nov 22, 2019 5:30 pm Kamus81 sprawdź to. Soft na bazie ESP8266 Primary GUI v2 U mnie działa, a dodatkowo można aktualizować online :D
Sonoff_Mini_ds18b20_esp8285.rar (download/file.php?id=8255)
Czy na tym firmware zamiast DS ruszy też moduł DHT11?