Pomiar wysokich temperatur

PioKar
Posts: 411
Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am

Post

@elmaya
And how did you know that I was waiting for such a soft?
Pozdrawiam.
elmaya
Posts: 1484
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

PioKar wrote: Sat Jan 18, 2020 3:49 pm @elmaya
And how did you know that I was waiting for such a soft?
Pozdrawiam.
haha, jestem wróżbitą :lol:

just kidding, I have actually prepared for the friend @byniom
viewtopic.php?f=6&t=5944

But surely someone else is interested. ;)
PioKar
Posts: 411
Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am

Post

elmaya wrote: Sat Jan 18, 2020 5:58 pm
PioKar wrote: Sat Jan 18, 2020 3:49 pm @elmaya
And how did you know that I was waiting for such a soft?
Pozdrawiam.
haha, jestem wróżbitą :lol:

just kidding, I have actually prepared for the friend @byniom
viewtopic.php?f=6&t=5944

But surely someone else is interested. ;)
Cześć.
Kupiłem MAX6675 https://allegro.pl/oferta/modul-z-max66 ... NmQ0YTY%3D
I soft z wemos di mini znowu działa :)
Dzięki.
elmaya
Posts: 1484
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

PioKar wrote: Wed Jan 22, 2020 4:09 pm
elmaya wrote: Sat Jan 18, 2020 5:58 pm
PioKar wrote: Sat Jan 18, 2020 3:49 pm @elmaya
And how did you know that I was waiting for such a soft?
Pozdrawiam.
haha, jestem wróżbitą :lol:

just kidding, I have actually prepared for the friend @byniom
viewtopic.php?f=6&t=5944

But surely someone else is interested. ;)
Cześć.
Kupiłem MAX6675 https://allegro.pl/oferta/modul-z-max66 ... NmQ0YTY%3D
I soft z wemos di mini znowu działa :)
Dzięki.
Czy mogę zapytać, do czego zamierzasz go użyć?
PioKar
Posts: 411
Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am

Post

elmaya wrote: Wed Jan 22, 2020 4:16 pm
PioKar wrote: Wed Jan 22, 2020 4:09 pm
elmaya wrote: Sat Jan 18, 2020 5:58 pm

haha, jestem wróżbitą :lol:

just kidding, I have actually prepared for the friend @byniom
viewtopic.php?f=6&t=5944

But surely someone else is interested. ;)
Cześć.
Kupiłem MAX6675 https://allegro.pl/oferta/modul-z-max66 ... NmQ0YTY%3D
I soft z wemos di mini znowu działa :)
Dzięki.
Czy mogę zapytać, do czego zamierzasz go użyć?
Czy ty nigdy nie odpoczywasz ? :)))
https://ekotlownia.pl/sterownik/60

Mam CO gazowe i węglowe.
Czujnik wkręcę w kanał spalinowy.
Tam bywa 300 stopni.
PioKar
Posts: 411
Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am

Post

Czy mogę zapytać, do czego zamierzasz go użyć?
[/quote]
Cześć.
Czy mogę prosić o dodanie przekaźnika ze sterowaniem jak automat schodowy.
Wtedy gdy temperatura w kominie przekroczy np. 300 stopni wyłączę sterownik na 5 s.
Klapa w piecu się zamyka i piec przygasa.
Było by super.
Piotr.
elmaya
Posts: 1484
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

Tak, jak tylko mam chwilę.
elmaya
Posts: 1484
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

CFG BUTTON = GPIO 0 // D3
status_led = GPIO 2 // D4
relay_pin = GPIO 5 // D1
thermo DO = GPIO 14 // D5
thermo CS = GPIO 12 // D6
thermo CLK = GPIO 13 // D7

Aby wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 10 sekund.
W trybie konfiguracji urządzenie przechodzi w tryb punktu dostępu, a dioda LED stanu świeci.

Aby wprowadzić lub zmienić ustawienia, musisz:

- Połącz się z Wi-Fi o nazwie „K_Probe” z dowolnego komputera z bezprzewodową kartą sieciową i przeglądarką internetową.
- Strona z otwartym dostępem: http://192.168.4.1
na stronie konfiguracji wprowadź dane dla „suplaServer, Email i Supla Device Name (nazwa, pod którą będzie widoczny w chmurze)”

dodano przekaźnik w GPIO 5
gdy temperatura przekroczy 300º przekaźnik jest aktywowany (GPIO 5 HIGH) na 5 sekund.

K_Probe_pause_DOUT_16Mbit.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
PioKar
Posts: 411
Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am

Post

elmaya wrote: Thu Jan 23, 2020 11:29 am CFG BUTTON = GPIO 0 // D3
status_led = GPIO 2 // D4
relay_pin = GPIO 5 // D1
thermo DO = GPIO 14 // D5
thermo CS = GPIO 12 // D6
thermo CLK = GPIO 13 // D7

Aby wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 10 sekund.
W trybie konfiguracji urządzenie przechodzi w tryb punktu dostępu, a dioda LED stanu świeci.

Aby wprowadzić lub zmienić ustawienia, musisz:

- Połącz się z Wi-Fi o nazwie „K_Probe” z dowolnego komputera z bezprzewodową kartą sieciową i przeglądarką internetową.
- Strona z otwartym dostępem: http://192.168.4.1
na stronie konfiguracji wprowadź dane dla „suplaServer, Email i Supla Device Name (nazwa, pod którą będzie widoczny w chmurze)”

dodano przekaźnik w GPIO 5
gdy temperatura przekroczy 300º przekaźnik jest aktywowany (GPIO 5 HIGH) na 5 sekund.


K_Probe_pause_DOUT_16Mbit.rar
Działa :) Dziękuję.
Po osiągnięciu 300 stopni wyłącza na 5 sekund !
Jutro montuję do pieca.
stachu1000
Posts: 55
Joined: Thu Feb 28, 2019 8:22 pm

Post

Cześć.
Można do tego dodać jeszcze DS18B20 tak abym mógł też temperaturę na piecu monitorować?

Return to “Sprzęt”