Wykorzystanie ROW-07 dla windy - zmiana na 24 V
-
- Posts: 19465
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Sprawdzę czy da się odciąć
-
- Posts: 499
- Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Tzn co chcesz odłączyć oraz co zmodyfikować z sofcie względem oryginału?
-
- Posts: 19465
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Niestety ROW-07 nie jest do przerobienia.
Prędzej można wykorzystać ROW-04m.
Prędzej można wykorzystać ROW-04m.
-
- Posts: 499
- Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
No to możemy 04 użyć, nawet lepiej, bo ma zewnątrzną antenę - a z ciekawości dlaczego 04 możemy użyć, a 04 nie? Czy wystarczy, że kupię czy musimy coś modyfikować?
-
- Posts: 19465
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
W ROW-07 nie przetniesz ścieżek.
ROW-04m ma możliwość sterowania bezpotencjałowego z tym, że tam są dwie grupy przekaźników z wspólną linią. Warunek jest taki, że sterowanie windą musiałoby mieć wspólny COM.
Możesz zorganizować schemat wejść do sterowania windą ?
Inaczej trzeba kombinować z jakimś NodeMCU.
ROW-04m ma możliwość sterowania bezpotencjałowego z tym, że tam są dwie grupy przekaźników z wspólną linią. Warunek jest taki, że sterowanie windą musiałoby mieć wspólny COM.
Możesz zorganizować schemat wejść do sterowania windą ?
Inaczej trzeba kombinować z jakimś NodeMCU.
-
- Posts: 499
- Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Napisałem do producenta, czekam na info jak nie to poszukam w swojej dokumentacji, bo ten schemat z sterowaniem irdy co jest w pierwszym poście nie jest wystarczający?
-
- Posts: 19465
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Muszę wiedzieć w co chcesz to wpięć. Na schemacie
-
- Posts: 499
- Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
Dostałem takie info:
Wspólny potencjał COM podłączamy 0V .
Sterowanie podaje 0V na odpowiednie wejścia sterownika windy.
Przekaźniki muszą być monostabilne (przyciśnięcie przycisku w telefonie włącza przekaźnik -puszenie wyłącza przekaźnik)
Czy to Ci wystarczy czy schemat jednak potrzebny?
Wspólny potencjał COM podłączamy 0V .
Sterowanie podaje 0V na odpowiednie wejścia sterownika windy.
Przekaźniki muszą być monostabilne (przyciśnięcie przycisku w telefonie włącza przekaźnik -puszenie wyłącza przekaźnik)
Czy to Ci wystarczy czy schemat jednak potrzebny?
-
- Posts: 19465
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Wystarczy. Można w takim razie wykorzystać ROW-04m
-
- Posts: 499
- Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
To wystarczy, że kupię i mogą go montować czy coś musimy w nim fizycznie modyfikować lub sofcie?