Dzięki za odpowiedź.
Czy mogę zastosować optoizolator aby oddzielić sygnał? Wtedy jeden przewód z wyjścia idzie do SCA a drugi?
Podłączenie SBW-02 do Nice Robus 600 + furtka
-
- Posts: 19428
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Użyj najzwyklejszego przekaźnika samochodowego o ile tam na wyjściu jest 24VDC, choć z 24VAC może też zadziała.
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 5103323104
Wtedy SCA pod 85, 86.
A1 i IN2 z SBW pod 30, 87(lub 87a)
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 5103323104
Wtedy SCA pod 85, 86.
A1 i IN2 z SBW pod 30, 87(lub 87a)