Beninca bull 8 +zamel SBW 02. JAK PODŁĄCZYĆ?

User avatar
pzygmunt
Posts: 19428
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

To autozamykanie masz zrobione przez Suplę czy przez centralę ?
dsi84
Posts: 7
Joined: Sat Jun 29, 2024 6:17 am

Post

Przez suple
User avatar
pzygmunt
Posts: 19428
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Musiałbyś mieć dwa kontaktrony. Pierwszy dla trybu furtki rozwierający styki przy choćby minimalnym otwarciu bramy, a drugi ustawiony tak by rozwierał obwód jak przekroczysz punkt "furtki". Opcjonalnie można go ustawić tak by zamykał obwód przy całkowitym otwarciu, a w cloud ustawić odwrotną logikę. Wtedy funkcja autozamykania będzie działać dopiero jak drugi kontaktron pokaże, że brama jest otwarta.