Przekaźniki/Relay w SuplaDevice Arduino IDE

User avatar
lukfud
Posts: 2101
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa

Post

krycha88 wrote: Wed Aug 25, 2021 11:31 am
Supla::Control::InternalPinOutput, chyba najwygodniej będzie.
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Najwygodniej będzie ustawić tam kanał rolety
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
krycha88
Posts: 5208
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

klew wrote: Wed Aug 25, 2021 11:51 am Najwygodniej będzie ustawić tam kanał rolety
Dzięki działa :) Czy przerobienie tego na sterowanie kanałem wyłącznika zasilania plus przycisk STEP BY STEP to duża rzecz? Tak naprawdę nie jest potrzebny mi czas zamknięcia zaworu bo są krańcówki które odcinają zasilanie.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

krycha88 wrote: Wed Aug 25, 2021 12:28 pm
klew wrote: Wed Aug 25, 2021 11:51 am Najwygodniej będzie ustawić tam kanał rolety
Dzięki działa :) Czy przerobienie tego na sterowanie kanałem wyłącznika zasilania plus przycisk STEP BY STEP to duża rzecz? Tak naprawdę nie jest potrzebny mi czas zamknięcia zaworu bo są krańcówki które odcinają zasilanie.
Nie musisz ustawiać czasu, jeśli nie chcesz, ale dałoby to wgląd % otwarcia.

Przy kanale "włącznika" masz tylko włącz/wyłącz, a ten zawór ma "zamknij, otwórz, zatrzymaj".

Jak dla mnie to kanał rolety jest idealny (zresztą można było kupić na allegro zestaw SRW-01 + zawór sterowany 230V i ikonki do podmiany gratis :D ). Przydałyby się tylko wizualizacje odpowiednie
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
krycha88
Posts: 5208
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

Jak dla mnie to kanał rolety jest idealny (zresztą można było kupić na allegro zestaw SRW-01 + zawór sterowany 230V i ikonki do podmiany gratis :D ). Przydałyby się tylko wizualizacje odpowiednie
[/quote]
Jakby dało się wyłączyć ta wizualizacje okna to było by idealnie. Tak naprawdę tylko ona mi przeszkadza :D
https://gui-generic-builder.supla.io/
krycha88
Posts: 5208
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

Czy byłaby możliwość obsłużenia scenariusza aby włączyć lub wyłączyć przekaźnik gdy urządzenie nie może nawiązać połączenia z cloud w określonym czasie?
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

krycha88 wrote: Fri Sep 03, 2021 7:12 pm Czy byłaby możliwość obsłużenia scenariusza aby włączyć lub wyłączyć przekaźnik gdy urządzenie nie może nawiązać połączenia z cloud w określonym czasie?
Rozwiń myśl ;)
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
jaku2k
Posts: 831
Joined: Sun May 24, 2020 8:40 pm

Post

Witam,
chciałem sprawić, aby po włączeniu "przekaźnika" w aplikacji, ESP wysyłało szeregowo konkretne dane.
Czy da się coś takiego osiągnąć? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Pozdrawiam
Jakub
radzik_r
Posts: 394
Joined: Sun Aug 11, 2019 5:32 pm

Post

klew wrote: Fri Sep 03, 2021 8:38 pm
krycha88 wrote: Fri Sep 03, 2021 7:12 pm Czy byłaby możliwość obsłużenia scenariusza aby włączyć lub wyłączyć przekaźnik gdy urządzenie nie może nawiązać połączenia z cloud w określonym czasie?
Rozwiń myśl ;)
Nawiązując do tego tematu.
Myślę że można do tego wykorzystać statusy Supli.
Czyli

Code: Select all

if(s !=17 && s==(nr statusu rozlaczenia))
{digitalWrite(pinaGPIO, HIGH)}

I donwarunku dodać jeszcze jakąś flagę
żeby warunek wykonał się tylko raz.
miost
Posts: 5
Joined: Tue Nov 08, 2022 8:39 pm

Post

W jaki sposób można wyzwolić krótkie zwarcie przekaźnika po naciśnięciu przycisku w aplikacji. Chcę użyć tego jako zdalny reset do zwarcia pinów RST-GND w płytce NODEMCU

Dużo przeglądałem ale nie znalazłem oczywistego i prostego rozwiązania. A na pewno takie istnieje. Byłoby to bardziej eleganckie niż ręczne przełączanie przekaźnika w aplikacji w pozycjach ON/OFF.

Return to “Arduino IDE”