GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3

krycha88
Posts: 5465
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

lukasz06 wrote: Wed Oct 09, 2024 6:54 am Tak jasne. Ustawiałem po kolei w GUI adresy 😉
Przepraszam ale nadal nie rozumiem co zrobiłeś :) podłączyłeś pierwszy PZEM ustawiłeś w GUI adres 1 później podłączyłeś drugi PZEM i ustawiłeś w GUI 2 adres a na końcu podłączyłeś 3 PZEM i ustawiłeś w GUI 3 adres? To wszystko zrobiłeś na podłączonym zasilaniu 230v czy na odłączonym?
https://gui-generic-builder.supla.io/
lukasz06
Posts: 1562
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm

Post

Dobrze rozumiesz 😉 Robiłem to na podłączonym napięciu 230v
Tylko po zapisaniu adresu 1pzema odłączałem zasilanie i podłączałem je ponownie po podłączeniu 2 pzema. Potem zapisałem adres drugiego, odłączyłem i z trzecim tak samo
krycha88
Posts: 5465
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

lukasz06 wrote: Wed Oct 09, 2024 7:27 am Dobrze rozumiesz 😉 Robiłem to na podłączonym napięciu 230v
Tylko po zapisaniu adresu 1pzema odłączałem zasilanie i podłączałem je ponownie po podłączeniu 2 pzema. Potem zapisałem adres drugiego, odłączyłem i z trzecim tak samo
To nie odłączaj PZEM i ustaw po kolei dla niego wszystkie adresy i pokaż logi
https://gui-generic-builder.supla.io/
lukasz06
Posts: 1562
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm

Post

krycha88 wrote: Wed Oct 09, 2024 7:44 am
lukasz06 wrote: Wed Oct 09, 2024 7:27 am Dobrze rozumiesz 😉 Robiłem to na podłączonym napięciu 230v
Tylko po zapisaniu adresu 1pzema odłączałem zasilanie i podłączałem je ponownie po podłączeniu 2 pzema. Potem zapisałem adres drugiego, odłączyłem i z trzecim tak samo
To nie odłączaj PZEM i ustaw po kolei dla niego wszystkie adresy i pokaż logi
10:22:18.350 -> Using address: 0x1
10:22:18.472 -> Address set to: 1
10:22:18.472 -> Current address: 0x1
10:22:18.883 -> Error reading current from PZEM 1
10:22:19.016 -> Error reading current from PZEM 2
10:22:19.109 -> Error reading current from PZEM 3
10:24:04.278 -> Using address: 0x2
10:24:04.324 -> Address set to: 2
10:24:04.324 -> Current address: 0x2
10:24:09.033 -> Error reading current from PZEM 1
10:24:09.124 -> Error reading current from PZEM 2
10:24:09.249 -> Error reading current from PZEM 3
10:25:41.413 -> Using address: 0x3
10:25:41.551 -> Error setting address!
10:25:41.551 -> Current address: 0xF8
10:25:44.184 -> Error reading current from PZEM 1
10:25:44.265 -> Error reading current from PZEM 2
10:25:44.394 -> Error reading current from PZEM 3
krycha88
Posts: 5465
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

lukasz06 wrote: Wed Oct 09, 2024 8:32 am 10:22:18.350 -> Using address: 0x1
10:22:18.472 -> Address set to: 1
10:22:18.472 -> Current address: 0x1
10:22:18.883 -> Error reading current from PZEM 1
10:22:19.016 -> Error reading current from PZEM 2
10:22:19.109 -> Error reading current from PZEM 3
10:24:04.278 -> Using address: 0x2
10:24:04.324 -> Address set to: 2
10:24:04.324 -> Current address: 0x2
10:24:09.033 -> Error reading current from PZEM 1
10:24:09.124 -> Error reading current from PZEM 2
10:24:09.249 -> Error reading current from PZEM 3
10:25:41.413 -> Using address: 0x3
10:25:41.551 -> Error setting address!
10:25:41.551 -> Current address: 0xF8
10:25:44.184 -> Error reading current from PZEM 1
10:25:44.265 -> Error reading current from PZEM 2
10:25:44.394 -> Error reading current from PZEM 3
Dwa adresy ustawiają się poprawnie, 3 adres nie chce się ustawić. czy jak spróbujesz go ustawić ponownie to coś to zmienia?
https://gui-generic-builder.supla.io/
lukasz06
Posts: 1562
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm

Post

No właśnie nic nie zmienia. Odłączyłem zasilanie i też nic
krycha88
Posts: 5465
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

lukasz06 wrote: Wed Oct 09, 2024 9:24 am No właśnie nic nie zmienia. Odłączyłem zasilanie i też nic
nie mam urządzenia aby sobie to potestować. więc ustaw sam adres 0x3 w arduino ide i pokaż jak to zrobiłeś.
https://gui-generic-builder.supla.io/
lukasz06
Posts: 1562
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm

Post

Zrobiłem metodą kolegi @Yarek i działają 3 fazy 😉
lukasz06
Posts: 1562
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm

Post

Krycha, przy braku pomiarów nadal je pokazuje.
Spojrzysz na ten temat?
viewtopic.php?p=187260#p187260
krycha88
Posts: 5465
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

lukasz06 wrote: Thu Oct 10, 2024 10:58 am Krycha, przy braku pomiarów nadal je pokazuje.
Spojrzysz na ten temat?
viewtopic.php?p=187260#p187260
Zobacz teraz, oraz przy okazji zobacz czy ustawiają się teraz poprawnie adresy.
https://gui-generic-builder.supla.io/

Return to “GUI Generic”