Wczoraj znów ten sam srw, zrobił restart podczas zamykania całej grupy rolet.. wszystkie się zamknęły a ta nie ruszyła w ogóle czy to oznacza że jest uszkodzony?
-
- Posts: 19067
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Moduł był online ? Próbowałeś wysunąć go poza puszkę w ramach testu ?
-
- Posts: 634
- Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am
U mnie to samo, jak się nim steruje osobno to wszystko gra, przy otwieraniu nie ma problemu, natomiast czasem się nie zamyka w grupie. Spojrzałem wczoraj na uptime to w momencie puszczenia grupy się zrestartował. Zasięg wifi z 10 rolet drugi najlepszy, bo jedna jest przy samym routerze.
srv85, GUID FD7D846D-5CB7-5D77-A561-008B7FAAEFF4 , wersja oprogramowania: 2.8.53
-
- Posts: 1164
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Nie wyciągałem, a co to zmieni? Zasięg ma bdb i był online, to poprostu dzieje się w momencie załączenia przekaźnika, jak dostaje polecenie czy to z cloud czy z przycisku otwórz/zamknij to w tym momencie restartuje się, dziś znów zrobił mi to samo.. wcześniej działo się to może raz na tydzień, teraz widzę że coraz częściej..
-
- Posts: 19067
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Jak startujesz wszystkie silniki na raz i są one podłączone na jednej fazie to generujesz duże zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli przewody "oplatają" moduł to być może układ otrzymuje impuls elektromagnetyczny, który go resetuje. Jeśli wysuniesz z puszki to też uzyskasz dostęp do nalepki z numerem partii. Napisz jaki to numer. Być może po nim coś uda się więcej ustalić.
-
- Posts: 4258
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Nawet jeśli nie są na jednej fazie, to zakłócenia mogą się przenosić po przewodzie neutralnym. Zrób tak jak prosi Przemek, powinno to sporo wyjaśnić.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 1164
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
Napewno są na różnych fazach, kolejny srw jest pokój obok i nie ma takich akcji, w kolejnych pokojach chinczyki i tez nie robią tak
Przy małym dziecku które wszytko chwyta trochę ciężko, ale postaram się go wyjąc..
Przy małym dziecku które wszytko chwyta trochę ciężko, ale postaram się go wyjąc..
-
- Posts: 634
- Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am
Ma to sens aczkolwiek w moim przypadku mam obok siebie dwa inne moduły, które sterują dwiema roletami na oknie tarasowym i tam tego problemu nie ma, spodziewałbym się raczej tam takich akcji a nie na pojedynczym module.pzygmunt wrote: ↑Mon Jul 10, 2023 1:10 pm Jak startujesz wszystkie silniki na raz i są one podłączone na jednej fazie to generujesz duże zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli przewody "oplatają" moduł to być może układ otrzymuje impuls elektromagnetyczny, który go resetuje. Jeśli wysuniesz z puszki to też uzyskasz dostęp do nalepki z numerem partii. Napisz jaki to numer. Być może po nim coś uda się więcej ustalić.
-
- Posts: 19067
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
W takim razie po prostu spróbuj w puszce inaczej ułożyć przewody.