Gosund P1 - listwa 3P+USB+Power Monitoring

krycha88
Posts: 5417
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

zlomar wrote: Wed Mar 09, 2022 10:13 am Potwierdzam udało się przypisać i podłączone do 230 wszedł w tryb konfiguracyjny.
Rozgłasza nową inną nazwę ESPXXXX wcześniej była całkiem inna SUPLAXXXXX
I co dalej wgrywać drugi soft czy próbować ręcznie konfigurować pozostałe przekaźniki ? Wg szablonu?
Jeszcze do niczego nie doszliśmy :) Tak spróbuj dodać jakiś jeden przekaźnik i zarejestruj urządzenie w cloud. Jak nie połączy się to wgraj drugi soft - prawdopodobnie przez OTA teraz będzie już działać.
https://gui-generic-builder.supla.io/
zlomar
Posts: 51
Joined: Sun Mar 19, 2017 3:11 pm

Post

krycha88 wrote: Wed Mar 09, 2022 11:51 am
zlomar wrote: Wed Mar 09, 2022 10:13 am Potwierdzam udało się przypisać i podłączone do 230 wszedł w tryb konfiguracyjny.
Rozgłasza nową inną nazwę ESPXXXX wcześniej była całkiem inna SUPLAXXXXX
I co dalej wgrywać drugi soft czy próbować ręcznie konfigurować pozostałe przekaźniki ? Wg szablonu?
Jeszcze do niczego nie doszliśmy :) Tak spróbuj dodać jakiś jeden przekaźnik i zarejestruj urządzenie w cloud. Jak nie połączy się to wgraj drugi soft - prawdopodobnie przez OTA teraz będzie już działać.
Niestety w trybie AP - brak możliwości połączenia się przy zasilaniu 230 V ,
Przełączyłem na 3,3V wgrałem przez OTA nowy soft i wracamy do początku te same objawy na 230v nie łączy się a na 3,3 V działa.
Próbować nowy soft przez programator wgrać?
krycha88
Posts: 5417
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

@zlomar zobacz na tym.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://gui-generic-builder.supla.io/
zlomar
Posts: 51
Joined: Sun Mar 19, 2017 3:11 pm

Post

krycha88 wrote: Wed Mar 09, 2022 2:21 pm @zlomar zobacz na tym.
wersja 3 - bez zmiany te same objawy , wgrałem najpierw przez OTA a później przez programator
Przycisk konfiguracyjny nie działa na 230V , łączy się z WiFi i nie łączy się z Cloud.
krycha88
Posts: 5417
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

A czy możesz teraz wejść na IP urządzenia?
https://gui-generic-builder.supla.io/
zlomar
Posts: 51
Joined: Sun Mar 19, 2017 3:11 pm

Post

krycha88 wrote: Wed Mar 09, 2022 5:19 pm A czy możesz teraz wejść na IP urządzenia?
230 V - nie
3.3 V tak
krycha88
Posts: 5417
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

zlomar wrote: Wed Mar 09, 2022 5:14 pm wersja 3 - bez zmiany te same objawy , wgrałem najpierw przez OTA a później przez programator
Przycisk konfiguracyjny nie działa na 230V , łączy się z WiFi i nie łączy się z Cloud.
zobacz na tej wersji.
Zwróć uwagę czy teraz będziesz mógł się zalogować na urządzenie po IP. Jeżeli w końcu się uda zalogować to odczytaj LAST STATE
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://gui-generic-builder.supla.io/
zlomar
Posts: 51
Joined: Sun Mar 19, 2017 3:11 pm

Post

krycha88 wrote: Wed Mar 09, 2022 5:50 pm
zlomar wrote: Wed Mar 09, 2022 5:14 pm wersja 3 - bez zmiany te same objawy , wgrałem najpierw przez OTA a później przez programator
Przycisk konfiguracyjny nie działa na 230V , łączy się z WiFi i nie łączy się z Cloud.
zobacz na tej wersji.
Zwróć uwagę czy teraz będziesz mógł się zalogować na urządzenie po IP. Jeżeli w końcu się uda zalogować to odczytaj LAST STATE
Wersja 4 bez zmian
Last State na 3,3V Zarejestrowany i gotowy
jak usunę z Cloud i i pojawi sie Last State Rejestracja w toku

na 230 V nie mogę się dostać przez IP - połączenie z WIFI jest ok
po odłączeniu z 230 V (przez chwilę działa podtrzymanie zasilania i następuje rejestracja do Cloud )
ponowne podłączenie do 230 V - nie można się dostać po IP - połączenie z WIFI jest ok
krycha88
Posts: 5417
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

ostatni test na dzisiaj.
Jak byś mógł wszystko wgrać za pomocą nodemcu-pyflasher ustawiając tylko DOUT
https://github.com/marcelstoer/nodemcu- ... tag/v5.0.0
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://gui-generic-builder.supla.io/
zlomar
Posts: 51
Joined: Sun Mar 19, 2017 3:11 pm

Post

krycha88 wrote: Wed Mar 09, 2022 7:02 pm ostatni test na dzisiaj.
Jak byś mógł wszystko wgrać za pomocą nodemcu-pyflasher ustawiając tylko DOUT
https://github.com/marcelstoer/nodemcu- ... tag/v5.0.0
Wgrałem za pomocą NodeMCU PyFlasher z opcją DOUT i Erase flash = yes
Wersja 5 bez zmian
230 V - nie działa
3,3V - działa

Dobra to może jednak wrócę do tej alternatywnej wersji - tej co działa.
I tak wielkie dzięki za poświęcony czas - no chyba że dla przyszłych Userów - to mogę dalej testować jak masz pomysły.
dzisiaj też zamykam już komputer.