Tak. Mnie.kowal00071 wrote: ↑Fri Aug 27, 2021 10:23 am Witam udało się komuś podłączyć załączanie przekaźnika przy zadanej wilgotności ?
Podlewanie - czujnik wilgotności np gleby
-
- Posts: 2283
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
-
- Posts: 31
- Joined: Fri Jan 07, 2022 4:31 pm
Podzieli się ktoś działającym kodem Arduino: wemos + czujnik wilgotności/temperatury + załączanie przekaźnika wg zadanej wilgotności.
Chce jeszcze sobie go zmodyfikować pod własne potrzeby , ale fajnie już byłoby mieć działającą bazę
Chce jeszcze sobie go zmodyfikować pod własne potrzeby , ale fajnie już byłoby mieć działającą bazę
-
- Posts: 787
- Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
W GUI Generic masz wszystko.
-
- Posts: 31
- Joined: Fri Jan 07, 2022 4:31 pm
No właśnie w GUI Generic jest gotowa binarka, a ja chciałbym kod źródłowy Arduino, żebym mógł sobie doklepać trochę kodu według potrzeb i powprowadzać kilka zmian. A widzę po wcześniejszych postach, że temat został ogarnięty
-
- Posts: 5208
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Kod źródłowy jest dostępny dla wszystkich a co potrzebujesz niestandardowego?
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posts: 2704
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Tu masz kod źródłowy:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic/branches
Ja do dziś sam sobie kompiluje w Arduino IDE.
Mała podpowiedź - trzeba odkomentować:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... onfig.h#L6
-
- Posts: 31
- Joined: Fri Jan 07, 2022 4:31 pm
Domyślam się, że jest to wszystko na githubie, ale go nie posiadam. Nie korzystałem nigdy z tego.
Potrzebowałbym kod źródłowy do rozwiązania z postu: wemos d1 mini, czujnik wilgotności gleby, czujnik bme 280, załączanie przekaźnika wg zadanego poziomu wilgotności(shield).
Chce sobie te dane zobrazować na wyświetalczu oled 1,3 w formie slajdu, tak jak jest to fajnie i czytelnie zrobione w firmware dostępnym w GUI Generic, gdzie pomiary przesuwają się kolejno w odstępie czasowym.
-
- Posts: 6
- Joined: Mon Dec 06, 2021 11:18 am
Witam,
Mam pytanie/prośbę. Uruchomiłem projekt na wemosie i wszystko działa jak należy. A że apetyt rośnie w miarę jedzenia, chciałbym projekt rozszerzyć na szklarnię na działce oddaloną o 15 km (mam już nawadnianie sterowane elektrozaworem przez Suplę, ale warto by było sprawdzać kiedy je uruchamiać) i tu się pojawia problem z zasilaniem. Zasilanie sieciowe niespecjalnie mi odpowiada z racji na odległość szklarni od najbliższego gniazdka. Mam do dyspozycji ogniwa 18650, ale testowo układ wytrzymuje max 24 godziny. Pomyślałem wiec o dodaniu funkcji deepslepp, co znacznie wydłuży "żywot" ogniwa. Sprzętowo wiem co należy zrobić, jednak moja wiedza z programowania jest mizerna, stąd prośba. Czy istnieje szansa na podpowiedź, jak to zrobić lub też dodanie tej funkcji do binarki?
Mam pytanie/prośbę. Uruchomiłem projekt na wemosie i wszystko działa jak należy. A że apetyt rośnie w miarę jedzenia, chciałbym projekt rozszerzyć na szklarnię na działce oddaloną o 15 km (mam już nawadnianie sterowane elektrozaworem przez Suplę, ale warto by było sprawdzać kiedy je uruchamiać) i tu się pojawia problem z zasilaniem. Zasilanie sieciowe niespecjalnie mi odpowiada z racji na odległość szklarni od najbliższego gniazdka. Mam do dyspozycji ogniwa 18650, ale testowo układ wytrzymuje max 24 godziny. Pomyślałem wiec o dodaniu funkcji deepslepp, co znacznie wydłuży "żywot" ogniwa. Sprzętowo wiem co należy zrobić, jednak moja wiedza z programowania jest mizerna, stąd prośba. Czy istnieje szansa na podpowiedź, jak to zrobić lub też dodanie tej funkcji do binarki?
-
- Posts: 6
- Joined: Mon Dec 06, 2021 11:18 am
Nie zauważyłem, że temat był już poruszany, wybaczcie - zastosowałem i działaendru wrote: ↑Thu May 26, 2022 11:29 am Witam,
Mam pytanie/prośbę. Uruchomiłem projekt na wemosie i wszystko działa jak należy. A że apetyt rośnie w miarę jedzenia, chciałbym projekt rozszerzyć na szklarnię na działce oddaloną o 15 km (mam już nawadnianie sterowane elektrozaworem przez Suplę, ale warto by było sprawdzać kiedy je uruchamiać) i tu się pojawia problem z zasilaniem. Zasilanie sieciowe niespecjalnie mi odpowiada z racji na odległość szklarni od najbliższego gniazdka. Mam do dyspozycji ogniwa 18650, ale testowo układ wytrzymuje max 24 godziny. Pomyślałem wiec o dodaniu funkcji deepslepp, co znacznie wydłuży "żywot" ogniwa. Sprzętowo wiem co należy zrobić, jednak moja wiedza z programowania jest mizerna, stąd prośba. Czy istnieje szansa na podpowiedź, jak to zrobić lub też dodanie tej funkcji do binarki?
-
- Posts: 33
- Joined: Sat Oct 27, 2018 11:51 am
Witam możesz podpowiedzieć jak to zrobić wygenerowałem kod mam pomiar wilgoci i przekaźnik i jak ustawić żeby się włączał przy np.70%YoMan wrote: ↑Mon Aug 30, 2021 2:45 pmTak. Mnie.kowal00071 wrote: ↑Fri Aug 27, 2021 10:23 am Witam udało się komuś podłączyć załączanie przekaźnika przy zadanej wilgotności ?