Pytanie o możliwość podłączenia row-04m

User avatar
Mirosław F.
Posts: 1797
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Tu się zgadzam z Tobą przewody UTP/FTP są przewodami niskonapięciowymi.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Tu jest jeszcze kwestia bezpieczeństwa innych użytkowników / elektryka / itp. Jeśli np. przyjdzie Ci elektryk coś zrobić w instalacji, to nigdy w życiu nie będzie spodziewał się napięcia 230V na skrętce komputerowej. Jeśli takiej osobie się coś stanie, to możesz ponosić odpowiedzialność za takie zdarzenie.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Major88
Posts: 6
Joined: Sun Oct 03, 2021 4:17 pm

Post

miroph wrote: Tue Oct 05, 2021 12:39 pm Wykonując instalację można podzielić obwody sterownicze oraz wykonawcze na dwa różne. Wtedy obwód sterowniczy zabezpieczasz wyłącznikiem nadprądowym o bardzo małej wartości. Stosujesz jedno zabezpieczenie na kilka urządzeń. Obwody wykonawcze (wysokoproądowe) zabezpieczasz odrębnym bezpiecznikiem stosując odpowiednio "grube" przewody.
Mógłbym poprosić o podpowiedź jak podzielić tą instalacje na oddzielne obwody sterownicze i wykonawcze, przy użyciu tego sterownika zamela? Przychodzi do niego napięcie jednym przewodem (przed nim mogę dać zabezpieczenie nadprądowe, ale wtedy będzie na oba obwody naraz).
Pozdrawiam serdecznie.
Bartek
User avatar
klew
Posts: 8355
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Najprościej jest dać wszędzie przewody 1,5 mm2 i zabezpiecznia na 10 A.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Major88
Posts: 6
Joined: Sun Oct 03, 2021 4:17 pm

Post

Oryginalny przewód z silnika rolety ma średnicę 0.75mm. Postanowiłem dojechać do niego kablem zasilającym o przekroju 1mm, a do włączników 0.75. Kupiłem już kable. W jaki sposób zabezpieczyć to zgodnie ze sztuką? Dziękuję wszystkim za pomoc. Jesteście Wielcy. :-)
Pozdrawiam serdecznie.
Bartek
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1797
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Major88 wrote: Tue Oct 05, 2021 7:16 pm
miroph wrote: Tue Oct 05, 2021 12:39 pm Wykonując instalację można podzielić obwody sterownicze oraz wykonawcze na dwa różne. Wtedy obwód sterowniczy zabezpieczasz wyłącznikiem nadprądowym o bardzo małej wartości. Stosujesz jedno zabezpieczenie na kilka urządzeń. Obwody wykonawcze (wysokoproądowe) zabezpieczasz odrębnym bezpiecznikiem stosując odpowiednio "grube" przewody.
Mógłbym poprosić o podpowiedź jak podzielić tą instalacje na oddzielne obwody sterownicze i wykonawcze, przy użyciu tego sterownika zamela? Przychodzi do niego napięcie jednym przewodem (przed nim mogę dać zabezpieczenie nadprądowe, ale wtedy będzie na oba obwody naraz).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1797
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Major88 wrote: Tue Oct 05, 2021 7:56 pm Oryginalny przewód z silnika rolety ma średnicę 0.75mm. Postanowiłem dojechać do niego kablem zasilającym o przekroju 1mm, a do włączników 0.75. Kupiłem już kable. W jaki sposób zabezpieczyć to zgodnie ze sztuką? Dziękuję wszystkim za pomoc. Jesteście Wielcy. :-)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Major88
Posts: 6
Joined: Sun Oct 03, 2021 4:17 pm

Post

Ogromnie dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
Bartek
klimek12vd
Posts: 4
Joined: Sat Nov 12, 2022 4:04 pm

Post

Witam serdecznie wszystkich użytkowników.

Proszę o pomoc bardziej rozeznanych w temacie. Mianowicie, w garażu chcę zrealizować sterowanie oświetleniem z założeniami:

- Sterownik ROW-04m powiązany z SBW-02
- garaż z dwiema bramami
- Zapalanie oświetlenia w na każdym ze stanowisk w momencie otworzenia bramy wijazdowej
- Zapalanie oświetlenia z przycisku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
- Zapalanie oświetlenia z aplikacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
- Zapalanie oświetlenia z czujnika ruchu na zewnątrz

Kanały :
CH1- oświetlenie na stanowisku nr 1
CH2- oświetlenie na stanowisku nr 2
CH3- oświetlenie przed stanowiskiem nr 3
CH4- oświetlenie przed stanowiskiem nr 4

W załączniku przesyłam schemat jak bym widział rozwiązanie tego założenia.

Proszę o sprawdzenie czy takie rozwiązanie ma prawo sprawdzić i poprawnie funkcjonować.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.