Monitorowanie zuzycia gazu

PawelGawel
Posts: 69
Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am

Post

Czy juz komus udało sie opanowac odczyty z gazomierza ? Na dzien dzisiejszy biegam do skrzyniki co drugi dzien i chcialbym sie tych spacerkow pozbyc ;)
User avatar
uchnast.michal
Posts: 1076
Joined: Tue Jun 04, 2019 11:37 am

Post

Przeszukaj forum. Znaczenie ma jaki posiadasz licznik.
Przykład: viewtopic.php?f=79&t=9389&hilit=gaz
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Musisz poszukać nadajnik impulsów do Twojego gazomierza. Najlepiej zapytać producenta gazomierza.
Do najpopularniejszych gazomierzy w PL firmy INTERGAZ jest nadajnik IN-Z61, którego bez problemu podłączysz do LIW-01.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
PawelGawel
Posts: 69
Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am

Post

dzieki za podpowiedzi ale temat zrobil sie niespodziewanie grubszy - musze dociagnac kabel do skrzynki ktora jest na koncu dzialki :geek: Nie wiem czy sobie nie odpuszcze :?
Alpines
Posts: 66
Joined: Tue Jun 09, 2020 8:03 am

Post

A macie pomysł jaki nadajnik impulsów do tego typu licznika?
Image
https://drive.google.com/file/d/12Wc265 ... sp=sharing
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

W tym przypadku nie założysz już nadajnika impulsów, bo miejsce na taki nadajnik jest wykorzystywane przez przystawkę do odczytu optycznego.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Alpines
Posts: 66
Joined: Tue Jun 09, 2020 8:03 am

Post

Dziekuje za odpowiedź
Czyli ja niestety nie bede mogl śledzić zużycia;(
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Zawsze możesz założyć swój drugi gazomierz za gazomierzem rozliczeniowym. Jeśli bardzo potrzebujesz takiego monitorowania i masz na instalacji miejsce, to jest to jakieś rozwiązanie. Gazomierz UG G4 to koszt około 230 zł.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
krzys4m
Posts: 74
Joined: Sat Jul 10, 2021 9:36 am

Post

Witam,
A jak podłączyć Nadajnik impulsów NI-3 https://api.apator.com/uploads/oferta/g ... -3-dtr.pdf
do LIW-01 ?

Czy muszę powiadamiać PGNIG o takim podłączeniu?
Czy wolno mi w ogóle podłączyć cokolwiek do licznika gazowego Apator Metrix G4 ?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Przewód brązowy z NI-3 do zacisku COM w LIW-01, a przewód zielony do zacisku +. Przewody biały i żółty pozostawiasz niepodłączone.

Ponieważ przy montażu NI-3 musisz usunąć trwale plastikową zaślepkę, ja osobiście bym zgłosił to u Twojego dostawcy gazu. Oczywiście LIW-01 i zasilacz do niego musi znajdować się poza skrzynką z licznikiem gazowym.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl

Return to “ZAMEL LIW-01”