GUI Generic + NTC 10k - układ pomiarowy

adrian4477
Posts: 147
Joined: Sun Aug 23, 2020 10:00 am
Has thanked: 3 times

Post

Witajcie,

Rozpoczynam nowy temat, bo w wyszukiwarce znalazłem tylko jakieś cząstkowe informacje.

Pytanie: jak powinien wyglądać układ dla NTCka 10k?

Aktualnie używam konfiguracji jak przedstawiona tutaj: http://esp8266tutorials.blogspot.com/20 ... r.html?m=1 (było to sugerowane w którymś wątku), ale przy takim polaczeniu w temperaturze pokojowej mam wynik ok 64stC :lol:

Co robię źle, lub jak powinien ten schemat wyglądać?
Ps. Pin pomiarowy ustawiony na A0
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Korzystasz z płytki typu Wemos, NodeMCU, itp?
Te płytki obsługują wejście analogowe w zakresie 0 - 3.2V
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
adrian4477
Posts: 147
Joined: Sun Aug 23, 2020 10:00 am
Has thanked: 3 times

Post

Dokładnie, na Wemosie to stoi. Ok, czyli schemat jest w porządku, ale muszę spróbować innej płytki?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

A dlaczego chcesz koniecznie wykorzystywać termistor do pomiaru temperatury? Jest wiele innych - zdecydowanie lepszych - czujników temperatury od bardzo niedokładnego termistora. Choćby DS18B20.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
adrian4477
Posts: 147
Joined: Sun Aug 23, 2020 10:00 am
Has thanked: 3 times

Post

Wiem, że są lepsze opcje jak choćby DS który wykorzystuję najczęściej. Ale akurat w tym przypadku nie mam innej możliwości i potrzebuję NTCka ;)
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

adrian4477 wrote: Wed Jul 21, 2021 9:03 am Witajcie,

Rozpoczynam nowy temat, bo w wyszukiwarce znalazłem tylko jakieś cząstkowe informacje.

Pytanie: jak powinien wyglądać układ dla NTCka 10k?

Aktualnie używam konfiguracji jak przedstawiona tutaj: http://esp8266tutorials.blogspot.com/20 ... r.html?m=1 (było to sugerowane w którymś wątku), ale przy takim polaczeniu w temperaturze pokojowej mam wynik ok 64stC :lol:

Co robię źle, lub jak powinien ten schemat wyglądać?
Ps. Pin pomiarowy ustawiony na A0
Poprawiłem to, wartość rs była ustawiona na 100000 zamiast 150000.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
nowy1
Posts: 339
Joined: Fri Jul 01, 2016 11:51 am
Location: Warszawa

Post

ja robię to tak ;)

NTC 10K

Code: Select all

//temperature_NTC_defines
#define SERIESRESISTOR 10000
#define NOMINAL_RESISTANCE 10000
#define NOMINAL_TEMPERATURE 25
#define BCOEFFICIENT 3988
//end of temperature_NTC_defines

Code: Select all

unsigned int temp (uint8_t port) {
  int Vo = 0;
  float R1 = 10000;
  float R2, T, Tc;
  float steinhart;
  Vo = analogRead(port);
  R2 = R1 * ((810.0 / (float)Vo) - 1.0);
  steinhart = R2 / NOMINAL_RESISTANCE; // (R/Ro)
  steinhart = log(steinhart); // ln(R/Ro)
  steinhart /= BCOEFFICIENT; // 1/B * ln(R/Ro)
  steinhart += 1.0 / (NOMINAL_TEMPERATURE + 273.15); // + (1/To)
  steinhart = 1.0 / steinhart; // Invert
  T = steinhart;
  Tc = T - 273.15;
  return Tc;
}