No to same testy i ich przebieg rozpoczyna się na 23 stronie tematu
No więc jak sprawuje się to cacko?
Po podłączeniu zasilania moduł przechodzi od razu w tryb CONFIG. Można go z powodzeniem dodać do clouda za pomocą apki jak i przez stronę 192.168.4.1 po podłączeniu się do jego sieci ZAMEL-mROW-02-XXXXXXXXXXXX
Screenshot 2021-07-23 at 11-39-04 Configuration Page.png
Można wybrać protokół komunikacji SUPLA lub MQTT
No i jest przycisk SAVE & RESTART

Duże ułatwienie.
Włączenie CONFIG standardowo po naciśnięciu przycisku przez 5 s.
Jeśli włączymy IN1/2 Config na ON to do CONFIG można wejść po dziesięciu kliknięciach przycisku (suma kliknięć obu przycisków).
W cloud pojawia się urządzenie i 4 kanały, dwa włączniki światła i w mierniki energii.
Wszelkie funkcje włącz/wyłącz działają prawidłowo. Licznik też zaczął mierzyć zużycie energii. Wskazania podobne do tych co ma MEW-01 ale w odniesieniu do 1 fazy.
Wartości pomiarów podobne do tych, które pokazuje podłączony równolegle inny miernik energii.
Wyłączanie przekaźników po przekroczeniu podanego prądu działa prawidłowo. Także brak ograniczenia w przypadku ustawienia na 0.
Integruje się z HA po MQTT prawidłowo.
To na razie tyle.
A to środowisko testowe
stanowisko_testowe.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.