W CONFIGu, załączyłem zdjęcie.
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
-
QLQ
- Posts: 2512
- Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am
Dobra gapa ze mnie. Logowałem poprzez app. Zaraz zrobię przez www.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
@Zamel & @pzygmunt
Szczerze mówiąc, NIE ma się do czego "przyczepić", jeżeli chodzi o hardware.
Testowane na "starych" świetlówkach 2x36W z elektronicznym zapłonem.
Zarówno z wył. bistabilnym, jak i monostabilnym ( błyskawiczna reakcja na zał/wył).
Gratulacje !!!
Ale nie był bym sobą ( testerem ), jak bym swoich pięciu groszy nie dorzucił.
Moja sugestia:
Dodać do "i" żywotność źródła światła:
viewtopic.php?p=72703#p72703
i konkurencja może ....
Ps.
W/g mnie, jeżeli tylko cena będzie atrakcyjna, będzie to hit.
Ps 2.
Teraz czekam(y) na mDiw-01
Szczerze mówiąc, NIE ma się do czego "przyczepić", jeżeli chodzi o hardware.
Testowane na "starych" świetlówkach 2x36W z elektronicznym zapłonem.
Zarówno z wył. bistabilnym, jak i monostabilnym ( błyskawiczna reakcja na zał/wył).
Gratulacje !!!
Ale nie był bym sobą ( testerem ), jak bym swoich pięciu groszy nie dorzucił.
Moja sugestia:
Dodać do "i" żywotność źródła światła:
viewtopic.php?p=72703#p72703
i konkurencja może ....
Ps.
W/g mnie, jeżeli tylko cena będzie atrakcyjna, będzie to hit.
Ps 2.
Teraz czekam(y) na mDiw-01
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Panowie a jak u Was przy wyłączonych kanałach wygląda pomiar energii? Są zera, czy pływają tysięczne/setne wartości jak u mnie? Nie wiem, może mam po prostu nieskalibrowany egzemplarz?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SOP 2023 
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
:
cz->b
+ila
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Cd...
A jednak coś znalazłem ( bug-a)
!!!
v2.8.14
Po zmianie np: nazwy kanału, licznik się resetuje do 0,00000kWh.
@lesny8
Tak "pływają".
A jednak coś znalazłem ( bug-a)
!!!
v2.8.14
Po zmianie np: nazwy kanału, licznik się resetuje do 0,00000kWh.
@lesny8
Tak "pływają".
U mnie jest v2.8.11 i Cloud v2.3.30 zmiana nazwy kanału nie zeruje licznika tak jak u Ciebie.Patryk wrote: Fri Jul 23, 2021 4:52 pm Cd...
A jednak coś znalazłem ( bug-a)
!!!
v2.8.14
Po zmianie np: nazwy kanału, licznik się resetuje do 0,00000kWh.
@lesny8
Tak "pływają".
SOP 2023 
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
:
cz->b
+ila
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
A spróbuj dwa, trzy razy zmienić nazwę kanału dla licznika.
-
Goral64
- Posts: 3258
- Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
- Location: Żerniki Wrocławskie
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
lesny8 wrote: Fri Jul 23, 2021 5:27 pm U mnie jest v2.8.11 i Cloud v2.3.30 zmiana nazwy kanału nie zeruje licznika tak jak u Ciebie.
U mnie jest v2.8.14 i Cloud v2.3.32 zmiany nazwy kanałów nie zerują licznika.
Owszem, jakieś tam "prądy błądzące" pokazują się przy rozłączonych przekaźnikach.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026

-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Tak to u mnie wygląda:
Edit:
Edit:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Patryk on Fri Jul 23, 2021 5:56 pm, edited 1 time in total.
Zmieniałem na chmurze i z apki, nic mi się nie zeruje
Oba kanały Ci się zerują, czy tylko ten, któremu zmienisz nazwę?
SOP 2023 
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
:
cz->b
+ila
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party