Moduł z numer 6 zgłasza się na testy.
Więc tak. Obudowa zbyt delikatna, gnie się w czasie upychania w puszce. Drut 1.5mm2 wchodzi bardzo dobrze. Pobór prądu przy wyłączonych przekaźnikach na poziomie 0.002A na obu kanałach. MEW wskazuje 239V, mROW 210V, a multimetr 238V. Pomiary na tej samej fazie w ciągu 1 minuty.
Brak restartów od 52 minut (od uruchomienia). Firmware 2.8.16.
Edit. Przy odłączeniu zasilania nie zgubił licznika.
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
-
Goral64
- Posts: 3258
- Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
- Location: Żerniki Wrocławskie
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Jak wybierzesz puszkę z mniejszym przekrojem przewodu
Zaraz robię upgrade do 2.8.16 z nadzieją, że mi nic nie popsuje
Póki co na protokole MQTT działa wyśmienicie.
Code: Select all
state:
uptime = 30610
connection_uptime = 30603
free_heap_size = 21712Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026

-
artur_n
- Posts: 466
- Joined: Thu Aug 17, 2017 2:24 pm
- Location: RJA
Dam złączki WAGO z przewodami 1.5mm jeśli nie jestem przekreślonyGoral64 wrote: Mon Jul 26, 2021 6:18 pmJak wybierzesz puszkę z mniejszym przekrojem przewodu
Zaraz robię upgrade do 2.8.16 z nadzieją, że mi nic nie popsuje
Póki co na protokole MQTT działa wyśmienicie.Code: Select all
state: uptime = 30610 connection_uptime = 30603 free_heap_size = 21712
-
bulek68
- Posts: 530
- Joined: Thu Feb 08, 2018 6:51 pm
- Location: Podkarpackie
mROW-02 nr14
Moduł po aktualizacji do 2.8.16 przestał resetować licznik.
Pomiary wg mutimeru prawidłowe 226V a wg mROWa 225,7V.
Edit....
Zanik zasilania ( dłuższy ~ 2-3min) znów zresetował licznik do 0.
Moduł po aktualizacji do 2.8.16 przestał resetować licznik.
Pomiary wg mutimeru prawidłowe 226V a wg mROWa 225,7V.
Edit....
Zanik zasilania ( dłuższy ~ 2-3min) znów zresetował licznik do 0.
Last edited by bulek68 on Mon Jul 26, 2021 7:13 pm, edited 1 time in total.
-
Goral64
- Posts: 3258
- Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
- Location: Żerniki Wrocławskie
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
No i nie zrobię. Niby 2.8.16 dostępny, ale wczytuje się 2.8.14. Pewnie pojawi się jeszcze jakaś poprawka i wersja pójdzie do góry.Goral64 wrote: Mon Jul 26, 2021 6:18 pm Zaraz robię upgrade do 2.8.16 z nadzieją, że mi nic nie popsuje![]()
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026

-
QLQ
- Posts: 2512
- Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am
Upgrade do wer 2.8.16 wstrzymany bo rozkalibrowuje miernik. Po upgrade pokazuje zamiast 240v 210v
klew wrote: Mon Jul 26, 2021 6:04 pm Aktualizacje softu są chwilowo wstrzymane. Musimy sprawdzić co się dzieje z tą kalibracją układu pomiarowego.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
-
PuteR
- Posts: 1473
- Joined: Wed Dec 06, 2017 10:07 am
Nie jestem już taki przekonany czy to przypadek. Jak tylko wykonam jakąś akcje na mROW-02 to nie mogę później wejść w wykresy MEW. Reset aplikacji i wszystko działa do momentu aż znowu np. nie włączę przekaźnikia w mROW. Może to błacha sprawa, ale jednak denerwująca tym bardziej że na iPhonie aplikacji praktycznie się nie zamyka.PuteR wrote: Fri Jul 23, 2021 1:58 pm Nie wiem czy to jakiś przypadek czy co, ale u mnie za pierwszym razem jak wchodziłem w dane miernika energii to pokazywało się włącz i w drugą stronę wyłącz, a dane się nie wyświetlały. Po powiązaniu kanałów było ok. Jak usunąłem powiązanie znowu było tak samo. Reset aplikacji załatwił sprawę, więc może to jakiś przypadek.
Nie mam też pewności że to wina mROW ale wcześniej tego nie było. Mógłby ktoś potwierdzić czy coś takiego występuje?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.