Witam,
Mam Sonoff SV i podłączony kontaktron Satel B3.
Niestety kontaktron po kilki otwarciach i zamknięciach cały czas pokazuje otwarte drzwi garażowe. Dlaczego?
Sonoff SV i satel b3 nie działa
-
krzys4m
- Posts: 77
- Joined: Sat Jul 10, 2021 9:36 am
SONOFF-gate-p5-DS18B20 by@Zibi
WerOpr 2.0
Kontaktron mam podłączony jak na poniższym obrazku, ale bez opornika.
Dodam, że wcześniej miałem taki biały, tani kontaktron, który kupiłem na all wraz z Sonoff SV, ale tam też był problem i na tymże forum doczytałem, ze w związku z tym, że mam stalowe drzwi garażowe, sprawdzi się właśnie Satel B3. No niestety nie i nie wiem już gdzie szukać przyczyny.
Acha, dodam, że sterownik napędu drzwi Shel 75 daje na wyjściu aż 30 V DC i obniżam to napięcie do 12 V DC za pomocą regulowanego zasilacza stabilizator LM317 1.5A 37V
Natomiast do zacisków bez napięciowych podaję napięcie prosto ze sterownika napędu drzwi.
WerOpr 2.0
Kontaktron mam podłączony jak na poniższym obrazku, ale bez opornika.
Dodam, że wcześniej miałem taki biały, tani kontaktron, który kupiłem na all wraz z Sonoff SV, ale tam też był problem i na tymże forum doczytałem, ze w związku z tym, że mam stalowe drzwi garażowe, sprawdzi się właśnie Satel B3. No niestety nie i nie wiem już gdzie szukać przyczyny.
Acha, dodam, że sterownik napędu drzwi Shel 75 daje na wyjściu aż 30 V DC i obniżam to napięcie do 12 V DC za pomocą regulowanego zasilacza stabilizator LM317 1.5A 37V
Natomiast do zacisków bez napięciowych podaję napięcie prosto ze sterownika napędu drzwi.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Duch__
- Posts: 2199
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
- Been thanked: 6 times
Ten kontaktron nie radzi sobie na stalowych drzwiach, odsuń go w miarę możliwości o kilka mm na podkładkach od drzwi. Dodatkowo przy zamknięciu przejścia odległość między nimi musi być minimalna, skierowane do siebie muszą być tymi białymi polami na obudowie. Opornik musi być i od niego zacznij!
-
krzys4m
- Posts: 77
- Joined: Sat Jul 10, 2021 9:36 am
Rzeczywiście, mam źle zamontowany kontaktron - nie są skierowane do siebie tymi białymi polami na obudowie. Obrócę, odsunę od ramy i będę obserwował.
Jeśli nadal nie będzie działać, dołożę opornik. Dam znać. Dziękuję za wszelkie sugestie.
Jeśli nadal nie będzie działać, dołożę opornik. Dam znać. Dziękuję za wszelkie sugestie.
-
Duch__
- Posts: 2199
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
- Been thanked: 6 times
Teraz tak doczytałem i stwierdzam że ten LM317 będzie Ci się grzał. Zastosuj przetwornicę STEP-DOWN np. https://tridex.pl/product/10397/przetwo ... -xl4005-v2
-
krzys4m
- Posts: 77
- Joined: Sat Jul 10, 2021 9:36 am
No dokładnie masz rację - grzał się, ale chyba temu zaradziłem - zdjęcie poniżej.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.