Robiłem drugie gniazdko i tak samo musiałem dokonać kalibracji jak za pierwszym razem od razu po wgraniu softu wpisaniu danych do logowania nie udało się dokonać kalibracji.
Ale tym razem wyniki były bardziej rozjechane o około 10V możliwe, że w trakcie kalibracji były skoki napięcia i mocy na żarówce i dlatego się o tyle rozjechało. Kolejna kalibracja nie wymagała już przywracania ustawień fabrycznych.
Po nowej kalibracji mam wskazania podobne jak w pierwszym gniazdku max 2V i 2W różnicy względem lidlomierza
krycha88 wrote: Thu Aug 05, 2021 6:45 pm
A po co ten restart do ustawień fabrycznych?
Gdyż jest jakiś problem.
Wczoraj wgrywałem koledze najnowszy soft ( v3.1.11 ), do nowego gniazdka, wygenerowany jako płytka SP111.
Przed dodaniem do CLUD-a ( po 192.168.4.1) chciałem je skalibrować.
Ale się nie dało, gdyż naciśnięcie "kalibracja" powodowało wyjście z trybu konfiguracji.
Po zarejestrowaniu w CLUD-ie, ( przed kalibracją) zauważyłem również, że zamiast zer i pomiarów, były same kreseczki ( problem już opisywany na forum).
Powrót do ustawień fabrycznych, "naprawia" problem.
wrzuciłem poprawkę, przy pierwszej konfiguracji czyszczę dodatkowo eeproma może to rozwiąże problem.
krycha88 wrote: Thu Aug 05, 2021 6:45 pm
A po co ten restart do ustawień fabrycznych?
Gdyż jest jakiś problem.
Wczoraj wgrywałem koledze najnowszy soft ( v3.1.11 ), do nowego gniazdka, wygenerowany jako płytka SP111.
Przed dodaniem do CLUD-a ( po 192.168.4.1) chciałem je skalibrować.
Ale się nie dało, gdyż naciśnięcie "kalibracja" powodowało wyjście z trybu konfiguracji.
Po zarejestrowaniu w CLUD-ie, ( przed kalibracją) zauważyłem również, że zamiast zer i pomiarów, były same kreseczki ( problem już opisywany na forum).
Powrót do ustawień fabrycznych, "naprawia" problem.
wrzuciłem poprawkę, przy pierwszej konfiguracji czyszczę dodatkowo eeproma może to rozwiąże problem.
Jednak problem był gdzie indziej. Teraz wgranie szablonu wygenerowanego z buildera powinno działać poprawnie bez wymuszenia restartu do ustawień fabrycznych.
A jest gdzies poradnik krok po kroku jak wgrywac soft do tego gniazdka z podlinkowanym softem?
Prowalem wgrywac przez tuya-convert ale niestety moje gniazdko tej metodzie sie nie poddaje. Jego ver to 1.1 i gdzies czytalem ze tuya poprawila soft i przez to ta metoda nie dziala.
casper25555 wrote: Sat Aug 21, 2021 10:25 am
A jest gdzies poradnik krok po kroku jak wgrywac soft do tego gniazdka z podlinkowanym softem?
Prowalem wgrywac przez tuya-convert ale niestety moje gniazdko tej metodzie sie nie poddaje. Jego ver to 1.1 i gdzies czytalem ze tuya poprawila soft i przez to ta metoda nie dziala.
casper25555 wrote: Sat Aug 21, 2021 10:25 am
A jest gdzies poradnik krok po kroku jak wgrywac soft do tego gniazdka z podlinkowanym softem?
Prowalem wgrywac przez tuya-convert ale niestety moje gniazdko tej metodzie sie nie poddaje. Jego ver to 1.1 i gdzies czytalem ze tuya poprawila soft i przez to ta metoda nie dziala.
Duch__ wrote: Thu Aug 05, 2021 6:52 pm
U mnie bez restartu nie dało się wykonać kalibracji.
Miałem to samo.
Trzeba było dodać do cloud zalogować się do gniazdka przywrócić ustawienia fabryczne. Na nowo wprowadzić dane logowania zapisać i dopiero działał przycisk by wejść w konfigurację i ją przeprowadzić.
Na jakiej zasadzie działa pushover z gniazdkiem Gosund sp111 ?
NS Panel Pro z SUPLA_v24.12-BETA.apk, Wemos d1 mini temperatura 3 szt, Zamel SBW-01 wraz z krańcówkami, Mew-01, Row-01, Row-02, THW-01, Call Supla, Supla w Home Assistant