Stacja pogodowa by shimano73

User avatar
SviW
Posts: 8
Joined: Wed Mar 10, 2021 7:46 pm

Post

Pietras81 wrote: Thu Aug 05, 2021 10:10 am Ja mam z tego zestawu z foto deszczomierz oraz osłonę radiacyjną (tutaj nie polecam bo już jeden BME280 został zalany w niej przez deszcz). Pytanie co chcesz mierzyć bo soft opisany w temacie potrafi dużo.

Cytując autora:
Program stacji pogodowej oparty o projekt SUPLA dokonujący pomiarów :

temperatury, wilgotności, ciśnienia (BME280)
zanieczyszczenia powietrza (SDS0111)
modułem HECA(NETTIGO) z grzałką PTC , czujnikiem temperatury i wilgotności - SHT31D w celu zmniejszenia błędu pomiarów przy dużej wilgotności,
pomiar predkości wiatru,
pomiar opadów deszczu ,
pomiar nasłonecznienia.
rejestracja najniższej i najwyższej temperatury w ciągu doby, reset następuje wg ustalonego harmonogramu na supla.org
możliwość wysyłania pomiarów na serwer aqi.eco
możliwość wysyłania pomiarów na serwer air.monitor
Cześć,
dzięki za odpowiedź, najbardziej zależy mi na wszystkim :D
początkowo:
- temperatura, wilgotności, ciśnienia (BME280), (tutaj z temp chciałbym załączać ogrzewanie średnia dobowa temp przez 5 dni)
- pomiar nasłonecznienia (tutaj chce jeżeli się da żeby załączało grzałkę w CWU przez jakiegoś sonoffa),
późniejszy termin reszta czyli:
- pomiar wiatru prędkość i kierunek,
- opad deszczu,
- zanieczyszczenie powietrza,
- wilgotność gleby (załączanie zraszaczy przez jakiegoś sonnoffa).

O wysyłaniu raczej nie myślę mieszkam na wsi pod Krakowem także chyba nikt nie będzie szukał moich pomiarów, choć mogę się mylić.
1x RPI zeroW - Supla Virtual Device – 8x Xiaomi LYWSD03MMC
1x RPI 2b + Przekaźnik 8 kanałowy 5V 10A 250V LL/HL 8CH
1x SonOFF DHT-22
avatr
Posts: 54
Joined: Sat Jun 20, 2020 9:32 am

Post

Zastanawiam się w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć BME280 na zewnątrz aby długo służył ;)
Na zdjęciu mniej więcej przedstawiłem schemat jak będę go montował. Myślę zainstalować go w rozszerzeniu poliamidowym do dławnic M16/M20 z zaślepką, w której wywiercę otwór. Coś takiego jak tu https://air.nettigo.pl/baza-wiedzy/nam-bme280-montaz/
W miejscu montażu czujnik będzie raczej mało narażony na deszcz. Wypełniać w środku jakąś pianką czy czymś? Znalazłem również takie rozwiązanie https://makezine.com/projects/bees-sens ... ve-health/ żeby owinąć czujnik taśmą teflonową. Niby ma ona pomóc zabezpieczyć czujnik przed zjawiskiem kondensacji. W artykule z ulem autor chciał chronić czujnik taśmą przed pyłem.

Jak wy to robicie? Może ktoś ma jakiś fajny sprawdzony sposób i się nim podzieli. Nie chciałbym od razu uwalić czujnika ;)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
dzikusk
Posts: 219
Joined: Tue May 01, 2018 7:24 pm
Location: Bolesławiec

Post

Ja kupiłem ten zestaw z notino i powiem szczerze nie stosowałem żadnych dodatkowych osłon tego czujnika poza tym w plastikowej nakrętce. użytkuje go od roku czasu i mogę stwierdzić że wilgotność nigdy nie przekroczyła 90 stopni nawet gdy padał deszcz przez tydzień czasu.
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

Mój wytrzymał ok 3 lat, zaczęło się od dziwnych wskazań ciśnienia a później temperatura szalała teraz pokazuje -140 stopni a ciśnienie 552hPa, następny włożę dodatkowo do obudowy radiacyjnej np. jak ta na zdjęciu zobaczymy czy wytrzyma dłużej
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
avatr
Posts: 54
Joined: Sat Jun 20, 2020 9:32 am

Post

shimano73 wrote: Tue Aug 24, 2021 2:56 pm Mój wytrzymał ok 3 lat, zaczęło się od dziwnych wskazań ciśnienia a później temperatura szalała teraz pokazuje -140 stopni a ciśnienie 552hPa, następny włożę dodatkowo do obudowy radiacyjnej np. jak ta na zdjęciu zobaczymy czy wytrzyma dłużej
Ten czujnik w tej obudowie : czujnik-bme280-temperatury-wilgotnosci-cisnienia-i2c.jpg

Jak to wygląda w środku? Są jakieś pianki, sitka, otwory?
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

avatr wrote: Tue Aug 24, 2021 3:11 pm
shimano73 wrote: Tue Aug 24, 2021 2:56 pm Mój wytrzymał ok 3 lat, zaczęło się od dziwnych wskazań ciśnienia a później temperatura szalała teraz pokazuje -140 stopni a ciśnienie 552hPa, następny włożę dodatkowo do obudowy radiacyjnej np. jak ta na zdjęciu zobaczymy czy wytrzyma dłużej
Ten czujnik w tej obudowie : czujnik-bme280-temperatury-wilgotnosci-cisnienia-i2c.jpg

Jak to wygląda w środku? Są jakieś pianki, sitka, otwory?
Nie wiem :D , taki kupiłem tu : https://www.ledats.pl/en/temperatury/35 ... results=13
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
avatr
Posts: 54
Joined: Sat Jun 20, 2020 9:32 am

Post

Myślałem, że jak padł to, że go otwierałeś :D
Zrobię chyba tak jak kolega
dzikusk wrote: Tue Aug 24, 2021 1:38 pm Ja kupiłem ten zestaw z notino i powiem szczerze nie stosowałem żadnych dodatkowych osłon tego czujnika poza tym w plastikowej nakrętce. użytkuje go od roku czasu i mogę stwierdzić że wilgotność nigdy nie przekroczyła 90 stopni nawet gdy padał deszcz przez tydzień czasu.
Osadzę w tej nakrętce czujnik jakoś pośrodku, wywiercę otwór i tyle. Może dodatkowo od frontu osłonię tę nakrętkę jakąś osłoną z blaszki?
Czy sam otwór od dołu wystarczy dla prawidłowych pomiarów czy może czujnik powinien mieć przewiew?

Im dłużej myślę tym mniej już wiem :(
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

Ja mam golasa w wieżyczce radiacyjnej od roku i działa
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Ja też miałem golasa w obudowie radiacyjnej z Chin i zaczął dziwnie pokazywać po deszczu z wichurą - zalany był wodą teraz wysechł, dziala ale zaniża względem DS-a jakieś 3-4 stopnie.
https://pietras-81.aqi.eco/
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

Pietras81 wrote: Tue Aug 24, 2021 7:15 pm Ja też miałem golasa w obudowie radiacyjnej z Chin i zaczął dziwnie pokazywać po deszczu z wichurą - zalany był wodą teraz wysechł, dziala ale zaniża względem DS-a jakieś 3-4 stopnie.
No ja mam wierzyczke z Polszy i może dlatego go nie zalewa i lepiej odparowuje z niego wilgoć. Jak czytam takie pomysły, że zapakować w taśmę teflon czy etc... no jak tam dostanie się sie woda czyli wilgoci to szybko go szlag trafi plus szybkie działanie elektrolizy bo zasila go prąd stały
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....

Return to “Projekty użytkowników”