witam wszystkich bardzo serdecznie
potrzebuje schemat jak podłączyć mechanizm bramy przesuwanej PROXIMA 1000 z krańcówkami magnetycznymi , z modułem SUPLA sbw02 -proszę o pomoc Zygmuncie
proxima 1000 Z SBW02
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Taka automatyka jak w poniższym linku ?
viewtopic.php?f=58&t=8687&p=97928&hilit=proxima#p97928
viewtopic.php?f=58&t=8687&p=97928&hilit=proxima#p97928
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
[email protected]
- Posts: 41
- Joined: Sat May 23, 2020 8:41 pm
Dziekuje za szybką odpowiedz . Czyli na krańcówkach mechanizmu nie jesteśmy w stanie określić czy brama jest zamknięta / otwarta - szkoda tym bardziej ze elektronika prosimy 1000 wydaje się bardzo rozbudowana
-
[email protected]
- Posts: 41
- Joined: Sat May 23, 2020 8:41 pm
Zygmuncie poproszę o możliwą podpowiedz - otworzyłem mechanizm i … w które konkretnie miejsca mam się wpiąć z suplą - zdjęcie oraz schemat
A1 +24V. - jest ich kilka patrz schemat plus zdjęcie
A2 GND jak wyżej
11- A (ustawić funkcję "krok po kroku") - nie ma wogóle śrubki do przykręcenia jakby gniazdo było puste
14 - GND. - czy spinamy się w te same miejsce co A2 czy w inne zgodnie ze schematem
BardO proszę o pomoc - jestem słaby wiec nie wiem do końca w które gniazda się wpinać aby nie spalić mechanizmu oraz zadziałało poprawnie . Jeśli mogę prosić to poproszę o pokierowanie wpięć zgodnie ze schematem z załącznika licząc wejście od góry
Dziękuje
A1 +24V. - jest ich kilka patrz schemat plus zdjęcie
A2 GND jak wyżej
11- A (ustawić funkcję "krok po kroku") - nie ma wogóle śrubki do przykręcenia jakby gniazdo było puste
14 - GND. - czy spinamy się w te same miejsce co A2 czy w inne zgodnie ze schematem
BardO proszę o pomoc - jestem słaby wiec nie wiem do końca w które gniazda się wpinać aby nie spalić mechanizmu oraz zadziałało poprawnie . Jeśli mogę prosić to poproszę o pokierowanie wpięć zgodnie ze schematem z załącznika licząc wejście od góry
Dziękuje
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
[email protected]
- Posts: 41
- Joined: Sat May 23, 2020 8:41 pm
Wszystko Ok tylko ja u siebie pod A (10 od góry ) nie mam styku - tak jak byłoby pusto - czy to brak ?? Zrobię zdjęcie i puszczę - może dostałem wybrakowane
-
[email protected]
- Posts: 41
- Joined: Sat May 23, 2020 8:41 pm
I 11 z 12 jest zmostkowana - rozumiem ze to nie przeszkadza
-
[email protected]
- Posts: 41
- Joined: Sat May 23, 2020 8:41 pm
Witam Zygmuncie
Podłączyłem według Twoich zaleceń i teraz sytauacja jest następująca :
1 przyciskam raz na telefonie brama się zamyka - dochodzi do końca i cały czas mruga lampa ostrzegawcza - muszę koniecznie przycinać drugi raz aby lampa zgasła i nie otworzyła się
2 otwieram przyciskając raz na telefonie - brak się otwiera dochodzi do końca otwarcia zatrzymuje się i to samo - łapa mruga - znowu muszę przycinać aby wyłączyć lampkę
Dodatkowo miałem wcześniej ustawione ze brama po 3 minutach sama się zamyka - teraz nie działa
Mam pytanie czy spotkałeś się z takim zjawiskiem i jesteś w stanie coś mi pomoc od strony Supli - a może coś powinienem zmienić w ustawieniach mechanizmu
Poraz kolejny bardzo proszę Cię o pomoc
Z góry dziekuje
Podłączyłem według Twoich zaleceń i teraz sytauacja jest następująca :
1 przyciskam raz na telefonie brama się zamyka - dochodzi do końca i cały czas mruga lampa ostrzegawcza - muszę koniecznie przycinać drugi raz aby lampa zgasła i nie otworzyła się
2 otwieram przyciskając raz na telefonie - brak się otwiera dochodzi do końca otwarcia zatrzymuje się i to samo - łapa mruga - znowu muszę przycinać aby wyłączyć lampkę
Dodatkowo miałem wcześniej ustawione ze brama po 3 minutach sama się zamyka - teraz nie działa
Mam pytanie czy spotkałeś się z takim zjawiskiem i jesteś w stanie coś mi pomoc od strony Supli - a może coś powinienem zmienić w ustawieniach mechanizmu
Poraz kolejny bardzo proszę Cię o pomoc
Z góry dziekuje
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Ustawiałeś tam funkcję "Krok po kroku" ?
Strona 6 w instrukcji.
Wejście A powinno być ustawione jako "NO" i powinno mieć wybraną funkcję "Krok po kroku".
Strona 6 w instrukcji.
Wejście A powinno być ustawione jako "NO" i powinno mieć wybraną funkcję "Krok po kroku".
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.