bezprzewodowy czujnik do termostatu ? Czy coś innego
GUI-Generic Builder (online)
-
miko1282
- Posts: 561
- Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
- Location: Brodnica
- Has thanked: 1 time
Mam małe pytanko, a mianowicie za co odpowiada: ,,Linki bezpośrednie - odczyt temperatury " ? Mogę podać link bezpośredni do innego termometru (np innt serwer supli) i wyświetlić go poprzez to urządzenie na telefonie ? A może to służy do warunkowania przekaźnika, coś ala
bezprzewodowy czujnik do termostatu ? Czy coś innego
, jeśli jeszcze nie dopatrzyłem czegoś a macie jakieś ciekawe ciekawostki
moglibyście napisać, bo linki bezpośrednie rozumiem że wykonują się zależnie od stanu przekaźnika ? Dziękuję z góry za odpowiedź 
bezprzewodowy czujnik do termostatu ? Czy coś innego
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Tak jak napisałeś. Możesz odczytać temperaturę za pomocą linku z innego urządzenia a później tą wartość wyświetlić np. na OLEdzie lub zrobić warunkowanie przekaźnika włącz/wyłącz przekaźnik w zależności od tej temperatury.miko1282 wrote: Fri Sep 24, 2021 12:46 pm Mam małe pytanko, a mianowicie za co odpowiada: ,,Linki bezpośrednie - odczyt temperatury " ? Mogę podać link bezpośredni do innego termometru (np innt serwer supli) i wyświetlić go poprzez to urządzenie na telefonie ? A może to służy do warunkowania przekaźnika, coś ala
bezprzewodowy czujnik do termostatu ? Czy coś innego, jeśli jeszcze nie dopatrzyłem czegoś a macie jakieś ciekawe ciekawostki
moglibyście napisać, bo linki bezpośrednie rozumiem że wykonują się zależnie od stanu przekaźnika ? Dziękuję z góry za odpowiedź
![]()
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Thedrago15
- Posts: 6
- Joined: Sun Sep 26, 2021 1:45 pm
Czy warunek dla przekaźnika działa dla pinu
analogowego A0? Bo walcze z tym już jakiś czas i nadal mi nie działa, jak zmienię na np. DS18B20 to działa włącza się i wyłącza według ustalonej temperatury a gdy próbuje to samo z analogowym, żeby włączało się i wyłączało przy konkretnych wartościach to już nie działa i nie wiem czy ja coś źle robię czy to jakiś błąd. Próbowałem już chyba wszystkich możliwych kombinacji i nie włącza się nigdy przekaźnik niezależnie od ustawień warunku, czy może ktoś sprawdzić czy u niego działa warunek dla wejścia analogowego?
analogowego A0? Bo walcze z tym już jakiś czas i nadal mi nie działa, jak zmienię na np. DS18B20 to działa włącza się i wyłącza według ustalonej temperatury a gdy próbuje to samo z analogowym, żeby włączało się i wyłączało przy konkretnych wartościach to już nie działa i nie wiem czy ja coś źle robię czy to jakiś błąd. Próbowałem już chyba wszystkich możliwych kombinacji i nie włącza się nigdy przekaźnik niezależnie od ustawień warunku, czy może ktoś sprawdzić czy u niego działa warunek dla wejścia analogowego?
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Musisz używać warunku dla drugiego kanału wilgotności.Thedrago15 wrote: Sun Sep 26, 2021 1:56 pm Czy warunek dla przekaźnika działa dla pinu
analogowego A0? Bo walcze z tym już jakiś czas i nadal mi nie działa, jak zmienię na np. DS18B20 to działa włącza się i wyłącza według ustalonej temperatury a gdy próbuje to samo z analogowym, żeby włączało się i wyłączało przy konkretnych wartościach to już nie działa i nie wiem czy ja coś źle robię czy to jakiś błąd. Próbowałem już chyba wszystkich możliwych kombinacji i nie włącza się nigdy przekaźnik niezależnie od ustawień warunku, czy może ktoś sprawdzić czy u niego działa warunek dla wejścia analogowego?
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Thedrago15
- Posts: 6
- Joined: Sun Sep 26, 2021 1:45 pm
To też sprawdzałem i niestety nie działało, nie wiem co źle robiękrycha88 wrote: Sun Sep 26, 2021 3:54 pmMusisz używać warunku dla drugiego kanału wilgotności.Thedrago15 wrote: Sun Sep 26, 2021 1:56 pm Czy warunek dla przekaźnika działa dla pinu
analogowego A0? Bo walcze z tym już jakiś czas i nadal mi nie działa, jak zmienię na np. DS18B20 to działa włącza się i wyłącza według ustalonej temperatury a gdy próbuje to samo z analogowym, żeby włączało się i wyłączało przy konkretnych wartościach to już nie działa i nie wiem czy ja coś źle robię czy to jakiś błąd. Próbowałem już chyba wszystkich możliwych kombinacji i nie włącza się nigdy przekaźnik niezależnie od ustawień warunku, czy może ktoś sprawdzić czy u niego działa warunek dla wejścia analogowego?
Próbowałem już chyba wszystkiego, mam A0 podłączony do ogniwa 18650 oczywiście przez rezystor 220K i wszystko działa wyświetla w supli wartości tylko ten przekaźnik nie mogę ustawić, żeby się włączał i wyłączał przy odpowiednich wartościach z pinu A0. Sam przekaźnik działa gdy ręcznie w supli go włączę.
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Wrzuciłem poprawkęThedrago15 wrote: Sun Sep 26, 2021 4:15 pm To też sprawdzałem i niestety nie działało, nie wiem co źle robię
Próbowałem już chyba wszystkiego, mam A0 podłączony do ogniwa 18650 oczywiście przez rezystor 220K i wszystko działa wyświetla w supli wartości tylko ten przekaźnik nie mogę ustawić, żeby się włączał i wyłączał przy odpowiednich wartościach z pinu A0. Sam przekaźnik działa gdy ręcznie w supli go włączę.
@klew Czy wrzucisz poprawkę do oficjalnego repo do warunkowania dla kanału SUPLA_CHANNELTYPE_HUMIDITYSENSOR. Dzięki
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... ba18d07197
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Thedrago15
- Posts: 6
- Joined: Sun Sep 26, 2021 1:45 pm
Wielkie dzięki za tak szybką poprawkę! Teraz działa dobrzekrycha88 wrote: Sun Sep 26, 2021 6:00 pmWrzuciłem poprawkęThedrago15 wrote: Sun Sep 26, 2021 4:15 pm To też sprawdzałem i niestety nie działało, nie wiem co źle robię
Próbowałem już chyba wszystkiego, mam A0 podłączony do ogniwa 18650 oczywiście przez rezystor 220K i wszystko działa wyświetla w supli wartości tylko ten przekaźnik nie mogę ustawić, żeby się włączał i wyłączał przy odpowiednich wartościach z pinu A0. Sam przekaźnik działa gdy ręcznie w supli go włączę.
@klew Czy wrzucisz poprawkę do oficjalnego repo do warunkowania dla kanału SUPLA_CHANNELTYPE_HUMIDITYSENSOR. Dzięki
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... ba18d07197
-
klew
- Posts: 13914
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 138 times
- Been thanked: 137 times
Okkrycha88 wrote: Sun Sep 26, 2021 6:00 pm Wrzuciłem poprawkę
@klew Czy wrzucisz poprawkę do oficjalnego repo do warunkowania dla kanału SUPLA_CHANNELTYPE_HUMIDITYSENSOR. Dzięki
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... ba18d07197
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
QLQ
- Posts: 2512
- Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am
Kiedy Actiom Trigger będzie w GuiGenericBuilder ?
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....