O, na to czekałem - pare zastsowań bym dla niego miał - teraz tylko liczyć na nominacje do testów :D
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Uzupełniając post @miroph, dodam, że wejścia w RNW-01 mogą być wyzwalane zarówno przez podanie L (230 V) jak i N.

Każde wejście można skonfigurować jako przycisk mono- lub bistabilny i do każdego jest dostępny zestaw wyzwalaczy:
Monostabilny:
- przytrzymanie
- wciśnięcie 1x - 5x

Bistabilny:
- załączenie (turn on) (wyzwalane zawsze przy załączeniu)
- wyłączenie (turn off) (wyzwalane zawsze przy wyłączeniu)
- przełączenie 1x - 5x

Także z 4 wejściami macie do dyspozycji nawet 24 akcje!

Moduł poza Suplą wspiera też lokalne MQTT oraz mechanizm discovery w Home Assistant.

Także "chętny na testy" to tylko jedna "akcja". Gdzie pozostałe 23? :P
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Zastanawiam się, czy taka "opcja" jest ( będzie ) możliwa.
RNW-01 + DIW-01.
Jedno kliknięcie - zał/wył 100% jasności,
Dwa kliknięcia - np 75% jasności,
Trzy kliknięcia - np 50% jasności,
Cztery kliknięcia - np 30% jasności,
Pięć kliknięć - np 15% jasności
Przytrzymanie - 100% jasności :?:
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Tak, inna sprawa kto spamięta te wszystkie akcje :lol:
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

Willing for tests. ;)
rav.b
Posts: 350
Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
Location: Niepołomice/Lipnica Mała

Post

klew wrote: Fri Oct 01, 2021 9:18 am Uzupełniając post @miroph, dodam, że wejścia w RNW-01 mogą być wyzwalane zarówno przez podanie L (230 V) jak i N.

Każde wejście można skonfigurować jako przycisk mono- lub bistabilny i do każdego jest dostępny zestaw wyzwalaczy:
Monostabilny:
- przytrzymanie
- wciśnięcie 1x - 5x

Bistabilny:
- załączenie (turn on) (wyzwalane zawsze przy załączeniu)
- wyłączenie (turn off) (wyzwalane zawsze przy wyłączeniu)
- przełączenie 1x - 5x

Także z 4 wejściami macie do dyspozycji nawet 24 akcje!

Moduł poza Suplą wspiera też lokalne MQTT oraz mechanizm discovery w Home Assistant.

Także "chętny na testy" to tylko jedna "akcja". Gdzie pozostałe 23? :P
To czy jeżeli mogę wyzwolić N-em, to mogę podpięć np. SATEL S-4 (KONTAKTRON, podłączenie NC) i używać go jako wyzwalacza (np. otwarcie drzwi -> zapal światło)?
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
andras
Posts: 636
Joined: Fri Dec 30, 2016 5:51 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Post

No może teraz uda się , chętnie po testuję na lampie przy bramie , oświetlenie ogród , zamykanie i otwieranie kurnika :D oraz urządzenia w pokojach dzieci ...
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

rav.b wrote: Fri Oct 01, 2021 9:55 am To czy jeżeli mogę wyzwolić N-em, to mogę podpięć np. SATEL S-4 (KONTAKTRON, podłączenie NC) i używać go jako wyzwalacza (np. otwarcie drzwi -> zapal światło)?
N to nie GND. Na N może pojawić się 230 V. Do wejść RNW można podłączać rzeczy przystosowane do pracy z napięciem sieciowym 230 V.