Problem z shelly

Rem125
Posts: 158
Joined: Mon Mar 26, 2018 3:00 pm

Post

tomekj wrote: Thu Apr 08, 2021 8:40 pm Wydaje mi się, że znalazłem przyczynę (przynajmniej u mnie zadziało :) ) otóż miałem skonfigurowane wejście w tryb serwisowy na GPIO5 więc zmieniłem na GPIO0,
dodatkowo:
- bez wewnętrznego pull-up
- bez odwróconej logiki
- Reakcja na ZWOLNIENIE
- Akcja PRZEŁĄCZ

Po tych zabiegach zacisk SW reaguje prawidłowo.
wykonuję ustawienia według powyższych wskazówek a mimo to wejście SW połączone z L nie reaguje na czujnik otwarcia lub zamknięcia bramy. Jak ustawiłem na GPIO3-RX czujnik otwarcia zamknięcia bramy działał prawidłowo.
GUI GENERIC v 4.2.2
emg
Posts: 64
Joined: Sat Jan 04, 2020 2:56 pm
Location: Żerniki Wrocławskie

Post

U mnie shelly1 nie chciało działać z 2 kontaktronami z softem GUI Generic jako moduł bramowy. Próbowałem różnych gpio dla kontaktronów, z pullupem i bez i problem miałem taki, że jak jeden z kontaktronów był zwarty, czyli np. mamy otwartą lub zamkniętą bramę i wyłączają nam zasilanie. Po włączeniu zasilania załączał się przekaźnik na stałe, więc sytuacja średnio akceptowalna z tendencją do wcale :). Zrobiłem na wemosie i bez problemów.

I z zabaw gpio wyszło mi, że mając ds18b20 i kontaktron, należy podłączyć kontaktron pod gpio3 a ds pod gpio 1. Na odwrót też były cyrki z przekaźnikiem.


edit
Last edited by emg on Wed Oct 13, 2021 6:12 pm, edited 1 time in total.
........._____.........______........______.........

supla: zamel x15, shelly x 16, wemos x4, sonoff
konkurencja: blebox, tuya, nuki
local
Posts: 545
Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am

Post

emg wrote: Mon Oct 11, 2021 12:11 pmds pod gpio 1
Działa Ci to cały czas ? Czy po zaniku zasilania przestaje działać ?
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
emg
Posts: 64
Joined: Sat Jan 04, 2020 2:56 pm
Location: Żerniki Wrocławskie

Post

działa bez problemu na kilku sztukach
........._____.........______........______.........

supla: zamel x15, shelly x 16, wemos x4, sonoff
konkurencja: blebox, tuya, nuki

Return to “GUI Generic”