Cześć,
Czy firmware tworzony w generatorze posiada jakiś rodzaj watchdoga na wypadek nieudanej inicjalizacji modułu?
Mam taki problem z modułami (składakami), że przy krótkim zaniku napięcia nie chcą połączyć się z serwerem (LAST STATE: Brak połączenia z siecią).
Moduł jest widoczny jako AP, da się do niego podłączyć i zresetować zdalnie, wtedy zaczynają działać.
Taki watchdog byłby tu jakimś rozwiązaniem, chyba że jest jakaś inna opcja.
Watchdog - przy nieudanej inicjalizacji modułu.
-
Marian1544
- Posts: 64
- Joined: Sat Aug 28, 2021 4:45 pm
Rozumiem że to watchdog całej całej pętli głównej, a skoro konfig działa, to pętla się musi wykonywać.
Nie chce się połączyć przez wiele godzin, tylko restart pomaga.
Nie chce się połączyć przez wiele godzin, tylko restart pomaga.
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
ustaw przycisk konfiguracyjny oraz dodaj jakiś kanał aby urządzenie nie wchodziło w tryb konfiguracyjny i wtedy dla statusu STATUS_NETWORK_DISCONNECTED będzie ponawiana próba połączenia.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Marian1544
- Posts: 64
- Joined: Sat Aug 28, 2021 4:45 pm
Rzeczywiście po skonfigurowaniu przycisku nie udało mi się jeszcze tak na szybko wywalić komunikacji, więc wygląda że to to
.
Dzięki za info.
Pozdrawiam
Dzięki za info.
Pozdrawiam