Czy można automatycznie zatrzymać wykonanie sceny?
-
sediv44
- Posts: 64
- Joined: Mon Feb 11, 2019 10:38 am
Witam. Jak w tytule napisałem chodzi mi o zatrzymanie wykonywanej sceny a dokładnie to utworzyłem scene w której jeśli jest zapalone światło na korytarzu a czujnik jest zamknięty to po określonym czasie wyłączy światło na korytarzu. No i działa to, fakt że jeśli zapale światło a czujnik będzie zamknięty to scena się nie uruchomi dopiero przy zmianie stanu czujnika ale to nie jest problem. Mam pytanie czy jeśli scena jest w trakcie wykonywania to można ją jakoś zatrzymać a dokładnie żeby nie wyłączyła tego światła jeśli czujnik zmieni swój stan. Tak dla wyjaśnienia po co mi to .Czujnik podpięty mam pod sensor ruchu i po prostu jak nikogo nie ma na korytarzu przez dłuższą chwile to chciałbym żeby światła się wyłączyły ,tylko że jak scena zacznie się wykonywać to zmiana stanu czujnika jej nie zatrzymuje. Czy ten problem można jakość rozwiązać?
-
matmuc22
- Posts: 24
- Joined: Fri Oct 23, 2020 5:25 am
Podpinam się pod to pytanie. Ja akurat chciałbym, żeby światło było włączone 30 minut i się wyłączyło i to działa dobrze. Ale scena się nie zatrzymuje i gdy po np. 20 minutach wyłączę światło z łącznika i włączę je po 4 minutach to światło wyłączy się po 6 minutach (od pierwszego włączenia minęło 30 minut). A chodzi o to, żeby wyłączenie światła np. Po tych 20 minutach scenę zatrzymało i ponowne uruchomienie np. Po 2 minutach uruchamiało opóźnienie wyłączenia znów o 30 minut.
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Dlaczego nie użyjesz automatu schodowego zamiast sceny?matmuc22 wrote: Wed Oct 20, 2021 10:01 am Podpinam się pod to pytanie. Ja akurat chciałbym, żeby światło było włączone 30 minut i się wyłączyło i to działa dobrze. Ale scena się nie zatrzymuje i gdy po np. 20 minutach wyłączę światło z łącznika i włączę je po 4 minutach to światło wyłączy się po 6 minutach (od pierwszego włączenia minęło 30 minut). A chodzi o to, żeby wyłączenie światła np. Po tych 20 minutach scenę zatrzymało i ponowne uruchomienie np. Po 2 minutach uruchamiało opóźnienie wyłączenia znów o 30 minut.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
To pytanie do Wojciecha, bo opcji takiej nie ma.sediv44 wrote: Mon Apr 19, 2021 3:22 pm Witam. Jak w tytule napisałem chodzi mi o zatrzymanie wykonywanej sceny a dokładnie to utworzyłem scene w której jeśli jest zapalone światło na korytarzu a czujnik jest zamknięty to po określonym czasie wyłączy światło na korytarzu. No i działa to, fakt że jeśli zapale światło a czujnik będzie zamknięty to scena się nie uruchomi dopiero przy zmianie stanu czujnika ale to nie jest problem. Mam pytanie czy jeśli scena jest w trakcie wykonywania to można ją jakoś zatrzymać a dokładnie żeby nie wyłączyła tego światła jeśli czujnik zmieni swój stan. Tak dla wyjaśnienia po co mi to .Czujnik podpięty mam pod sensor ruchu i po prostu jak nikogo nie ma na korytarzu przez dłuższą chwile to chciałbym żeby światła się wyłączyły ,tylko że jak scena zacznie się wykonywać to zmiana stanu czujnika jej nie zatrzymuje. Czy ten problem można jakość rozwiązać?
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
matmuc22
- Posts: 24
- Joined: Fri Oct 23, 2020 5:25 am
Wiesz co, mam już moduł i wymyśliłem dopiero teraz, że tak można wykorzystać scenę, ale rozumiem, że się nie da.lukfud wrote: Wed Oct 20, 2021 10:47 amDlaczego nie użyjesz automatu schodowego zamiast sceny?matmuc22 wrote: Wed Oct 20, 2021 10:01 am Podpinam się pod to pytanie. Ja akurat chciałbym, żeby światło było włączone 30 minut i się wyłączyło i to działa dobrze. Ale scena się nie zatrzymuje i gdy po np. 20 minutach wyłączę światło z łącznika i włączę je po 4 minutach to światło wyłączy się po 6 minutach (od pierwszego włączenia minęło 30 minut). A chodzi o to, żeby wyłączenie światła np. Po tych 20 minutach scenę zatrzymało i ponowne uruchomienie np. Po 2 minutach uruchamiało opóźnienie wyłączenia znów o 30 minut.
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
W Cloud ustawisz funkcję automatu schodowego i czas na jaki ma się włączyć przekaźnik w urządzeniu.matmuc22 wrote: Wed Oct 20, 2021 11:38 am Wiesz co, mam już moduł i wymyśliłem dopiero teraz, że tak można wykorzystać scenę, ale rozumiem, że się nie da.
Zatrzymać sceny w skryptach się nie da, nie widziałem takiej opcji.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
matmuc22
- Posts: 24
- Joined: Fri Oct 23, 2020 5:25 am
Sprawdziłem i nie widzę takiej opcji, czy na pewno ona występuje dla modułu ROW-02? Chyba, że szukam w złym miejscu.lukfud wrote: Wed Oct 20, 2021 11:41 amW Cloud ustawisz funkcję automatu schodowego i czas na jaki ma się włączyć przekaźnik w urządzeniu.matmuc22 wrote: Wed Oct 20, 2021 11:38 am Wiesz co, mam już moduł i wymyśliłem dopiero teraz, że tak można wykorzystać scenę, ale rozumiem, że się nie da.
Zatrzymać sceny w skryptach się nie da, nie widziałem takiej opcji.
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
ROW-02, to niestety nie wiem, czy jest dostępna ta funkcja na nim.matmuc22 wrote: Wed Oct 20, 2021 11:47 am Sprawdziłem i nie widzę takiej opcji, czy na pewno ona występuje dla modułu ROW-02? Chyba, że szukam w złym miejscu.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
ROW-02 nie ma opcji automatu schodowego ( może w przyszłości, ale tego nie wiem ).
Ma mROW-02, ale jeszcze nie ma go w sprzedaży.
Ma mROW-02, ale jeszcze nie ma go w sprzedaży.