ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01

User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Ale potwierdza się że łącznik nie jest wadliwy.
Bo przytrzymanie nie działa również.
Jutro sprawdzę miernikiem ile mam w gniazdku, jest w pobliżu kilka domów z foto na dachu.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Stwierdziłem że wezmę dziś miernik bo mi to spokoju nie daje.
Miernik pokazuje 227-228V.

Zauważyłem że najpierw pada in1, in2 jeszcze chwilę działa i również przestaje reagować.

Na drugim module zmieniałem czasy na zachwalane w tym wątku.

Wejście w tryb konfiguracji przez X10 klik nie idzie gdy wejście przestaje działać.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Dodaje jeszcze moją lokalizację, nowe bloki Enklawa Winogrady, jestem ciekaw jak to będzie u mnie bo wykańczam dom dosłownie przy tych blokach (zasilanie z tej samej linii napowietrznej).

Jest to rejon Ronda Solidarności w Poznaniu, jakby ktoś chciał poszukać na mapie dokładne położenie w Poznaniu.

Nie jest to jakaś mała miejscowość, gdzie by mogły dziać się jakieś jak z prądem.
Elektrociepłownia w obrębie jakiś 10km.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Lector on Tue Oct 26, 2021 6:04 pm, edited 1 time in total.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Naprawdę dziwna sprawa. Jak chcesz to mogę przetestować jeden twój egzemplarz bo napewno nie jest to problem z elektroniką bo po resecie działa. Mogę pokryć koszty wysyłki. Później odesłać
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Ten pierwszy wadliwy miałem odsyłać do Zamel, ale jak widać on nie jest uszkodzony.
Będę w tym tygodniu u kolegi, co ma również Suple, parę osiedli dalej - zobaczymy jak u niego będzie.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
Gang
Posts: 748
Joined: Fri Nov 09, 2018 12:44 pm

Post

Możesz jeszcze spróbować wpiąć się bezpośrednio w rozdzielni aby wyeliminować probelmy z siecią w mieszkaniu.

Ja obstawiam gdzieś słaby kontakt na N.
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli :mrgreen:
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Tylko czy w tedy sterowanie eNką by działało poprawnie?
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

@Lector, przygotuj sobie zestaw testowy, tzn. RNW z przewodem zasilającym ze zwykłą płaską wtyczką 230V, próbnik (śrubokręt) elektryczny i skonfiguruj RNW do sieci Wi-Fi udostępnianej ze smartfona. Taki zestaw podłącz w innym miejscu (np. w pracy) sprawdzając próbnikiem czy L i N są poprawnie podłączone. Na smartfonie w aplikacji Supla będziesz widział, czy RNW steruje zapisanymi w konfiguracji urządzeniami, czy też po czasie zaliczy zwiechę.

Tylko w firmie podłącz to w takim miejscu aby bhpowiec nie widział :lol:
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Na takim zestawie cały czas jadę, dodatkowo wszystko władowane w puszkę :)
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Nie jesteś jedyny ☝
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)

Return to “Nowości”