Jakie kontaktrony

muli9
Posts: 5
Joined: Thu Oct 28, 2021 9:19 am

Post

Witam
Czy ma znaczenie przy SBW-02 i bramie przesuwnej typ kontaktronów czy to NO czy NC ?
Jesli tak to jakie dwa kupić ?
Pozdrawiam
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Kup satelowski B-4, a co to za napęd ?
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
muli9
Posts: 5
Joined: Thu Oct 28, 2021 9:19 am

Post

Czy trzeba aż taki drogi - czy nie wystarczy zwykły z allego za 4zl...
BFT Deimos 600 bt ultra
mam w nim 2 zderzaki krańcowe co działaja podobnie jak kontaktron ale nie wiem czy można je wykorzystać i jak się od nich dobrać - zapewnie pod AUX3 jest podłączona lampa
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Ten za 4zł na mrozie może sobie nie poradzić.

Twój napęd prawdopodobnie ma możliwość sygnalizacji zamknięcia bramy, wówczas kontaktron byłby niepotrzebny.

viewtopic.php?f=58&t=8625
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sprawdź czy możesz wejście podłączyć bezpośrednio pod bramę. Jeśli okaże się, że niezbędny jest kontaktron to polecam Satel-a.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
muli9
Posts: 5
Joined: Thu Oct 28, 2021 9:19 am

Post

Wygląda na to ze styki od AUX3 mam wolne czyli 26 i 27 czyli tam mógłbym wziąć sygnał - ale pewnie tylko jeden sygnał np ze brama zamknięta. A skąd wziąć drugi do stanu pośredniego ? Zapewne osobny kontaktron ale już tylko jeden...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Stan pośredni nie jest do niczego wymagany.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klimasstudio
Posts: 1273
Joined: Wed Aug 28, 2019 9:35 pm
Location: localhost

Post

Ja w garażowej mam tak:

Zamknięta brama:
- na dole bramy stan krańcówki zamknięty
- na górze bramy stan krańcówki otwarty

Otwarta (nie w pełni - apka pokazuje 50%):
- na dole bramy stan krańcówki otwarty
- na górze bramy stan krańcówki otwarty

Otwarta brama:
- na dole bramy stan krańcówki otwarty
- na górze bramy stan krańcówki zamknięty
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom :mrgreen:

Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
muli9
Posts: 5
Joined: Thu Oct 28, 2021 9:19 am

Post

No to NO czy NC? chcąc mieć ten drugi kontaktron
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Zarówno NO jak i NC zadziała. Montujesz, podpinasz, sprawdzasz. Jak brama fizycznie jest zamknięta a Ty masz w apce otwartą, to zmieniasz logikę na czujniku otwarcia na odwrotną i tyle.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila