Hej.
Wrzucilem dzisiaj na th10 gui generic, za pomoca www buildera.
Dotychczas uzywalem tam softu od kolegi Wojtasa, ktory mi go kiedys przygotowal.
Wiekszosc sonoff u mnie ma si7021, ale jednego mam z DSem, i wlasnie dla DS mialem soft od Wojtka.
Poniewaz potrzebuje jeszcze jednej krancowki, to wrzucilem gui generic i mam problem, nie wykrywa mi DSa.
Gdy podlacze Si, temperatura i wilgotnosc dziala.
Na skrinach mozna podejrzec kilka rzeczy.
Orientujecie sie w czym problem ?
Z gory dziekuje, Michal.
Gui Generic i brak DS
-
srdz
- Posts: 143
- Joined: Thu Oct 31, 2019 10:41 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
srdz
- Posts: 143
- Joined: Thu Oct 31, 2019 10:41 am
Dziękuję, z rezystorem działa prawidłowo, ale pojawił się kolejny problem.
Soft ma na 1Wire Si7021 i tego DSa, już działającego.
Si7021 wyłączyłem, a DSa ustawiłem na GPIO3-RX, bo tak miałem go wcześniej.
Następnie wszedłem w krańcówki, dodałem jedną, zapisałem zmiany i wybrałem GPIO14, o ile się nie mylę to jest właśnie jack - tam chciałem podłączyć kontaktron.
Sonoff po restarcie miga i nie chce się połączyć, a LAST STATE: konflikt kanałów.
Teraz jeszcze pokombinowałem i okazuje się, że nawet, gdy nie ma wybranej ani jednej krańcówki, a w 1Wire ustawię Si7021 na WYŁĄCZ, DS na RX, to po restarcie również jest konflikt kanałów.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam, Michał.
Soft ma na 1Wire Si7021 i tego DSa, już działającego.
Si7021 wyłączyłem, a DSa ustawiłem na GPIO3-RX, bo tak miałem go wcześniej.
Następnie wszedłem w krańcówki, dodałem jedną, zapisałem zmiany i wybrałem GPIO14, o ile się nie mylę to jest właśnie jack - tam chciałem podłączyć kontaktron.
Sonoff po restarcie miga i nie chce się połączyć, a LAST STATE: konflikt kanałów.
Teraz jeszcze pokombinowałem i okazuje się, że nawet, gdy nie ma wybranej ani jednej krańcówki, a w 1Wire ustawię Si7021 na WYŁĄCZ, DS na RX, to po restarcie również jest konflikt kanałów.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam, Michał.
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Spróbuj usunąć z cloud'a i dodać go ponownie.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
srdz
- Posts: 143
- Joined: Thu Oct 31, 2019 10:41 am
dzieki, dziala jak nalezy ;]
ds zawsze tak zaniza temperature ? pokazuje mniej niz Si o 3,2 stopnie ;]
uzylem rezystora 3,3k
ds zawsze tak zaniza temperature ? pokazuje mniej niz Si o 3,2 stopnie ;]
uzylem rezystora 3,3k
-
Yepestis
- Posts: 890
- Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Przeczytaj sobie ten artykuł odnośnie wskazań różnych czujników temperatury.
https://randomnerdtutorials.com/dht11-v ... vs-bmp180/
Dodatkowo jest na rynku bardzo dużo podróbek DS18B20, których jakość jest losowa (czasem działają).
https://randomnerdtutorials.com/dht11-v ... vs-bmp180/
Dodatkowo jest na rynku bardzo dużo podróbek DS18B20, których jakość jest losowa (czasem działają).