ROW-01 / Jak podłaczyć według załaczonego zdjęcia... ?

Sterownik jednokanałowy
Maydays
Posts: 79
Joined: Fri Dec 25, 2020 5:16 pm

Post

Witam,

Jak podłaczyć ROW-01 do instalacji rozrysowując na załączonym zdjęciu bo wyczerpały mi się możliwosci... ? :(
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zakładam, że na niebieskim jest N.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Maydays
Posts: 79
Joined: Fri Dec 25, 2020 5:16 pm

Post

Niestety po podłączeniu sterownik nie sygnalizuje pracy nawet
mimo resetu... :( , może polaczenie samej lampy bez tego włącznika... ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Szare złączki są tam zbędne (zajmują niepotrzebnie miejsce).
Sprawdź czy masz tam L i N. Najlepiej podłącz multimetr do L i N ustawiony na AC.
Może miałeś źle oznaczone te przewody i faza jest na szarym, a czarny idzie do lampy ?

Jak nie masz miernika to rozłącz wszystko i sprawdź chociaż próbówką na których przewodach masz L.

PS. Zmień kolory przewodów tak aby było zgodnie ze sztuką. Nie używaj przewodu żółto zielonego dla L lub N. Taki przewód to zawsze powinno być uziemienie.... (chyba że nie ma się już wyjścia ale to inna historia).
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Maydays
Posts: 79
Joined: Fri Dec 25, 2020 5:16 pm

Post

Poprawiłem wedlug sugestii i sprawdziłem multimetrem...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Maydays
Posts: 79
Joined: Fri Dec 25, 2020 5:16 pm

Post

Niestety cìągle nie działa... :(
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Na zdjęciu widać, że dioda świeci.
Ustaw multimetr na AC. Jedną sondę podłącz do L w ROW, a drugą do N w ROW.
Następnie jedną sondę podłącz do czarnego, a drugą do N w ROW.
Na koniec jedną do szarego, a drugą do N w ROW.

Napisz jakie wyniki.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Maydays
Posts: 79
Joined: Fri Dec 25, 2020 5:16 pm

Post

Świecąca dioda to efekt blysku lampy w telefonie.

Miernik: podłączenie L w ROW i N w ROW - napięcie ok. 7 V
Miernik : podłaczenie do czarnego i N w ROW - napiecie ok. 7 V
Miernik :podlaczenie szarego i N w ROW - napięcie brak
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wygląda tak jakbyś nie miał tam N-a.
Ustal gdzie idzie niebieski.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

A patrząc na pierwsze zdjęcie, co ten zwykły łącznik załączał. Jeśli światło, to ile przewodów idzie do źródła światła?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl