Mam problem z SP111 urządzenie nagle przestało działać i weszło w tryb szukania sieci. Restart nic nie pomógł.
Ponownie wgrałem najnowszy soft GUI Generic, tryb rozgłaszania sieci SUPLAxxxxxx działa i konfiguracja przez ww również. Po wpisaniu parametrów i restart urządzenie nadal nie chce się połączyć z WiFi.
Proszę o pomoc gdzie szukać rozwiązania?
Wpisywałem 3 różne WIFI i trzy różne wersje softu wgrywałem
.
Co może być przyczyną że WIFI jako rozgłaszanie sieci działa a urządzenie nie chce się zalogować do sieci WIFI.
gospund sp111
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Zezwoliłeś na rejestrację nowych urządzeń w supla.cloud?
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
zlomar
- Posts: 78
- Joined: Sun Mar 19, 2017 3:11 pm
- Has thanked: 1 time
Tak na cloud jest włączona rejestracja , ale urządzenie nie chce się połączyć z moim WiFi.
Więc to raczej problem z samym urządzenie lub softem GUI Generic ale nie wiem jak szukać przyczyny??
Uzupełniając mam Ubiquity 3 x AP AC LR + router TP Link i bridge do USG 3P.
Więc samo WiFi nie powinno być problemem.
Więc to raczej problem z samym urządzenie lub softem GUI Generic ale nie wiem jak szukać przyczyny??
Uzupełniając mam Ubiquity 3 x AP AC LR + router TP Link i bridge do USG 3P.
Więc samo WiFi nie powinno być problemem.
A nie wklejasz nazw sieci na telefonie, bo czasami dodają się spacje i nie połączy sie z siecią.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
-
kwiatek_m
- Posts: 23
- Joined: Tue Jan 07, 2020 1:23 pm
Co może być nie tak. Generuje Gui generic dla płytki Gosund Sp111. Zaznaczone konfiguracja, aktualizacja, gui. W sterowaniu przekaźniki, przyciski i w innych licznik energii HLW8012. Po wygenerowaniu wgrywam, ustawiam wszystko, przeprowadzam kalibrację dla żarówki 60W podając prawidłowe napięcie. Gniazdko zgłasza się do supli i zamiast napięcia np 230W widzę 3V. Moc podaje prawidłowo 60W, prąc aż 16A. Coś źle się kalibruje. Jak to powinienem poustawiać. Wgrywam po raz pierwszy wygenerowany przez mnie plik bo w innych gosundach mam kompilację lukfud gosund_sp111_1.1_v1.17 i tu wszystko działa poprawnie. Robię tylko kalibracje.
Czy źle generuję czy źle ustawiam?
Czy źle generuję czy źle ustawiam?
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Jakiej wersji używasz? przed chwilą sprawdziłem i wszystko wygląda dobrze.kwiatek_m wrote: Mon Nov 15, 2021 7:42 pm Co może być nie tak. Generuje Gui generic dla płytki Gosund Sp111. Zaznaczone konfiguracja, aktualizacja, gui. W sterowaniu przekaźniki, przyciski i w innych licznik energii HLW8012. Po wygenerowaniu wgrywam, ustawiam wszystko, przeprowadzam kalibrację dla żarówki 60W podając prawidłowe napięcie. Gniazdko zgłasza się do supli i zamiast napięcia np 230W widzę 3V. Moc podaje prawidłowo 60W, prąc aż 16A. Coś źle się kalibruje. Jak to powinienem poustawiać. Wgrywam po raz pierwszy wygenerowany przez mnie plik bo w innych gosundach mam kompilację lukfud gosund_sp111_1.1_v1.17 i tu wszystko działa poprawnie. Robię tylko kalibracje.
Czy źle generuję czy źle ustawiam?
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
bigthomas
- Posts: 235
- Joined: Mon Aug 12, 2019 3:35 pm
Ja w dniu wczorajszym dodałem dwa gniazdka gosund111 i również bez problemów.
Spróbuj wgrać to:
@krycha - ciekami mnie jedna rzecz, @kwiatek_m napisał że wybrał płytkę predefinowaną a następnie wybrał raz jeszcze licznik energii HLW8012 - może tutaj być jakiś problem? Może warto w GG zrobić w ten sposób że jak wybiera się płytkę predefiniowaną to część opcji była by już zaznaczona, a część nawet zablokowana np. aby komuś nie przyszło do głowy montować DS'a do tego gniazdka
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
bigthomas
- Posts: 235
- Joined: Mon Aug 12, 2019 3:35 pm
Przy kalibracji nie podaję się wartości natężenia tylko moc (jakie urzęszenie podpięte będzie pobierało) i napięcie jakie jest w sieci.Lector wrote: Tue Nov 16, 2021 9:16 am Jak podajesz 16A to na pewno nie dla żarówki 60W.
Dla żarówki 60W to jakieś 0,26A.
16A to wynik jaki uzyskał po kalibracji.
-
kwiatek_m
- Posts: 23
- Joined: Tue Jan 07, 2020 1:23 pm
Gniazdko ver 1.1krycha88 wrote: Mon Nov 15, 2021 8:44 pmJakiej wersji używasz? przed chwilą sprawdziłem i wszystko wygląda dobrze.kwiatek_m wrote: Mon Nov 15, 2021 7:42 pm Co może być nie tak. Generuje Gui generic dla płytki Gosund Sp111. Zaznaczone konfiguracja, aktualizacja, gui. W sterowaniu przekaźniki, przyciski i w innych licznik energii HLW8012. Po wygenerowaniu wgrywam, ustawiam wszystko, przeprowadzam kalibrację dla żarówki 60W podając prawidłowe napięcie. Gniazdko zgłasza się do supli i zamiast napięcia np 230W widzę 3V. Moc podaje prawidłowo 60W, prąc aż 16A. Coś źle się kalibruje. Jak to powinienem poustawiać. Wgrywam po raz pierwszy wygenerowany przez mnie plik bo w innych gosundach mam kompilację lukfud gosund_sp111_1.1_v1.17 i tu wszystko działa poprawnie. Robię tylko kalibracje.
Czy źle generuję czy źle ustawiam?