Came ZL65 - podłączenie

siajba
Posts: 3
Joined: Thu May 06, 2021 6:39 am

Post

Posiadam napędy do bramy firmy Came z centralą sterującą ZL65 , Zakupiłem sterownik ZAMEL SBW-02.
Proszę o pomoc w podłączeniu bym nic nie zepsuł. To już mój drugi sterownik. Idę jak burza.

Z góry dziękuję za pomoc.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 - 10
A2 - 11
11 - 2
14 - 7
IN1 - 5


Funkcję F10 ustaw na 0.
Na cloud.supla.org ustaw odwróconą logikę dla czujnika otwarcia.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
wharp
Posts: 2
Joined: Mon Sep 12, 2022 10:00 am

Post

Witam
Chciałbym się upewnić, że dobrze odczytałem połączenie SBW-02 do centralki ZL65
zl65-sbw-02.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Dobrze
SUPLA.... Nareszcie w domu.
wharp
Posts: 2
Joined: Mon Sep 12, 2022 10:00 am

Post

Dziękuję bardzo :)
Krzysiek91
Posts: 7
Joined: Tue Jan 30, 2024 7:32 am

Post

pzygmunt wrote: Thu Nov 18, 2021 12:59 pm Funkcję F10 ustaw na 0.
Dlaczego należy wybrać to ustawienie?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Po to by czujnik otwarcia działał prawidłowo.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Krzysiek91
Posts: 7
Joined: Tue Jan 30, 2024 7:32 am

Post

Czy to wpływa w jakiś sposób na działanie lampy? Wymusza na niej światło ciągłe lub przerywane?

Mam lampę innego producenta i w niej sobie wybieram czy przerywacz ma działać czy nie ponieważ ma wbudowany
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Gdzie tą lampę masz podłączoną ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.