Sbw- 02 podłączenie do centralki Nice mc800

User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Grzegorz.R wrote: Mon Nov 22, 2021 11:39 am
pzygmunt wrote: Mon Nov 22, 2021 11:11 am
Grzegorz.R wrote: Mon Nov 22, 2021 10:57 am

Teraz mam podłączony sterownik sbw- 01 i działa mi tylko otwieranie i zamykanie bramy a chce żeby mi jeszcze działała funkcja furtki i dlatego chce zamienić to na sterownik sbw- 02 bo z tego co czytałem ona mam możliwość sterowania brama i furtka. Tylko teraz nie wiem jak podłączyć sbw- 02 żeby to wszystko działało poprawnie.
SBW-02 ma dwa kanały i drugi możesz użyć do sterowania furtką lub funkcja furtki o ile Twoja automatyka takową funkcje wspiera.

Jest możliwość furtki w tej automatyce bramowej bo na pilota mi działa opcja furtki .
Powyżej pokazałem Ci rozwiązanie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Grzegorz.R
Posts: 19
Joined: Sun Nov 21, 2021 9:11 am

Post

Mirosław F. wrote: Mon Nov 22, 2021 11:30 am 21 do 4
24 do 15

I programujesz funkcję częściowego otwarcia.
Dzięki za pomoc. Teraz już będę wiedział jak wszystko ustawić i podłączyć.

Pozdrawiam
Grzegorz.R
Posts: 19
Joined: Sun Nov 21, 2021 9:11 am

Post

Dziękuję wszystkim za pomoc!!

Pozdrawiam
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

A w funkcjach drugiego poziomu możesz sobie zadeklarować jak szeroko ma się otwierać jedno skrzydło lub oba.
To tak na zakończenie : )
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Grzegorz.R
Posts: 19
Joined: Sun Nov 21, 2021 9:11 am

Post

MadOnion78 wrote: Mon Nov 22, 2021 12:07 pm A w funkcjach drugiego poziomu możesz sobie zadeklarować jak szeroko ma się otwierać jedno skrzydło lub oba.
To tak na zakończenie : )
O widzisz to nie wiedziałem że jest taka możliwość. Jak podłączę i będę potrzebował pomocy w tej sprawie to się odezwe ;) .
Pozdrawiam.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Coś poradzimy.
obraz_2021-11-22_144732.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Grzegorz.R
Posts: 19
Joined: Sun Nov 21, 2021 9:11 am

Post

Witam, czy ten czarny przekaźnik który robi za wyłącznik krańcowy mogę podłączyć pod in2 czy musi być podłączony pod in1???
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz. Pozostanie kwestia zmiany ustawień na cloud.supla.org
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Grzegorz.R
Posts: 19
Joined: Sun Nov 21, 2021 9:11 am

Post

Wcześniej miałem sbw 01 a teraz montuje sbw 02 bo chce otwierać osobno bramę i furtkę. I w sbw 01 był podłączony ten przekaźnik pod in1 więc jak zostawie tak jak było, to nie muszę nic przestawiać w cloud jak działał dobrze???
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz ale pamiętaj, że w SBW-02 plus jest na A1, w minus na A2. W 01 jest odwrotnie.