Jestem po montażu MEW-01

Suplafan
Posts: 13
Joined: Mon Nov 22, 2021 9:22 pm

Post

Jestem po montażu MEW-01. Ale niepokoi mnie duży poziom mocy biernej na minusie. Jestem przed założeniem PV, nie chciałbym się zdziwić i dostać potem z Taurona opłaty za moc bierna.

Robiłem pomiar miernikiem między V1 i S1 z L1 oraz odpowiednio dla innych i miałem wszędzie 240V.
Czy taki wynik jest poprawny?

V1-3 są zasilane dopiero z za roznicowki, która jest za głównym wyłącznikiem. Czujniki są założone na kablu przed głównym wyłącznikiem. Natomiast są one dość blisko siebie - odizolowałem kabel, który był trochę naciągnięty.
Czy tak jest ok? Czy zasilanie powinno iść z głównego wyłącznika od razu?
IMG_20211122_223438.jpg
IMG_20211122_223422.jpg
IMG_20211122_223340.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
MEW-01, 5x SRW-01, ROW-04m, mROW-02, SBW-02, 5x Sonoff R3 na Supli, 3x GOSUND SP111, 4xA1T NOUS, LIW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

viewtopic.php?f=23&t=8692

"Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1"

Nie robisz pomiaru między V1 i S1 tylko między V1 i przewodem gdzie jest założony przekładnik I1. Ma być 0V.
Jesli byłby prąd międzyfazowy to pkkazaoby 400V. Jeśli pokazuje 230V to być może mierzysz w sposób, który może uszkodzić wejścia
do których podłączone są przekładniki.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Suplafan
Posts: 13
Joined: Mon Nov 22, 2021 9:22 pm

Post

pzygmunt wrote: Mon Nov 22, 2021 9:48 pm viewtopic.php?f=23&t=8692

"Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1"

Nie robisz pomiaru między V1 i S1 tylko między V1 i przewodem gdzie jest założony przekładnik I1. Ma być 0V.
Jesli byłby prąd międzyfazowy to pkkazaoby 400V. Jeśli pokazuje 230V to być może mierzysz w sposób, który może uszkodzić wejścia
do których podłączone są przekładniki.
Dziękuję, to wyjaśnia różnice. Zmierzyłem wg opisu i mam 0, więc jest ok. Zmyliło mnie bo na obudowie od strony czujników jest I1-3.

A jeżeli chodzi o moc bierna - czy u mnie to wygląda ok? Nie będąc specjalista rozumiem że może się ona pojawić jako oddana. Ale czy taki wysoki poziom jest ok? Czy ewentualnie może to być objaw odwróconych czujników?
MEW-01, 5x SRW-01, ROW-04m, mROW-02, SBW-02, 5x Sonoff R3 na Supli, 3x GOSUND SP111, 4xA1T NOUS, LIW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sprawdź czy masz moc czynną na poszczególnych fazach na plusie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Maniek913
Posts: 593
Joined: Thu Feb 22, 2018 9:46 pm

Post

Suplafan wrote: Mon Nov 22, 2021 10:23 pm
pzygmunt wrote: Mon Nov 22, 2021 9:48 pm viewtopic.php?f=23&t=8692

"Następnie pierwszą sondę podłączamy do V1, a drugą przewodu na którym założony jest przekładnik I1"

Nie robisz pomiaru między V1 i S1 tylko między V1 i przewodem gdzie jest założony przekładnik I1. Ma być 0V.
Jesli byłby prąd międzyfazowy to pkkazaoby 400V. Jeśli pokazuje 230V to być może mierzysz w sposób, który może uszkodzić wejścia
do których podłączone są przekładniki.
Dziękuję, to wyjaśnia różnice. Zmierzyłem wg opisu i mam 0, więc jest ok. Zmyliło mnie bo na obudowie od strony czujników jest I1-3.

A jeżeli chodzi o moc bierna - czy u mnie to wygląda ok? Nie będąc specjalista rozumiem że może się ona pojawić jako oddana. Ale czy taki wysoki poziom jest ok? Czy ewentualnie może to być objaw odwróconych czujników?
Moc bierna zależy od charakteru obciążenia, - popatrz jaki masz współczynnik mocy na fazie L3 :o , zasilacze impulsowe i oświetlenie LED wybitnie go pogarsza, im bardziej różni się od 1 tym większa energia bierna zwrócona. Moim sposobem na jego poprawę jest dołączanie takich obciążeń (które z reguły są wybitnie "energooszczędne") do bardziej obciążonych faz - to poprawia ogólny bilans - zakładając że nie jest to pompa ciepła z inwerterem, ani płyta indukcyjna. Ogólnie nie widzę u ciebie jakiegoś dramatu. Jeżeli jesteś odbiorcą prywatnym, to na razie nie płacimy za moc bierną :)
Suplafan
Posts: 13
Joined: Mon Nov 22, 2021 9:22 pm

Post

pzygmunt wrote: Mon Nov 22, 2021 10:35 pm Sprawdź czy masz moc czynną na poszczególnych fazach na plusie.
Tak mam wszystkie, tylko jednego screena na forum nie pozwalało mi wrzucić. Na wszystkich jednak mam moc bierna na takim poziomie.
Maniek913 wrote: Tue Nov 23, 2021 7:17 am Moc bierna zależy od charakteru obciążenia, - popatrz jaki masz współczynnik mocy na fazie L3 :o , zasilacze impulsowe i oświetlenie LED wybitnie go pogarsza, im bardziej różni się od 1 tym większa energia bierna zwrócona. Moim sposobem na jego poprawę jest dołączanie takich obciążeń (które z reguły są wybitnie "energooszczędne") do bardziej obciążonych faz - to poprawia ogólny bilans - zakładając że nie jest to pompa ciepła z inwerterem, ani płyta indukcyjna. Ogólnie nie widzę u ciebie jakiegoś dramatu. Jeżeli jesteś odbiorcą prywatnym, to na razie nie płacimy za moc bierną :)
No oświetlenie prawie w 100% led, do tego faktycznie sporo różnej drobnej elektroniki. W wyniku nie widać klimatyzacji, która aktualnie nie pracuje po prostu.
Ogólnie jak pisałem, za chwilę mam mieć montaż PV, a w efekcie tego podejrzewam że pojawi mi się na rachunku moc bierna, przy takim współczynniku obawiam się, że zaraz jeszcze za to będę płacić.
MEW-01, 5x SRW-01, ROW-04m, mROW-02, SBW-02, 5x Sonoff R3 na Supli, 3x GOSUND SP111, 4xA1T NOUS, LIW-01
Maniek913
Posts: 593
Joined: Thu Feb 22, 2018 9:46 pm

Post

Tak jak pisałem na razie przy taryfach "G" nie płacimy za energię bierną i założenie fotowoltaiki nic w tym temacie nie zmienia, ale skoro jesteś na etapie przed fotowoltaiką to zwróć uwagę przy wyborze falownika jak on sam radzi sobie z kompensacją. Moim zdaniem Fronius jest w tym względzie dość dobry.