Witam.
Chciałbym sterować roleta z wyżej wymienionym sterownikiem Suplą.
Proszę znawców o informację czy kupować SBW-01 czy 02 i jak podłączyć suple do tego sterownika.
Dodatkowo proszę o pomoc w doborze zasilacza do sypki.
Router będzie LTE do tego pomysłu.
Sterownik bramy rolowanej ZSP-4 Varia R230 a supla
-
Yarpeen
- Posts: 2
- Joined: Wed Nov 24, 2021 8:33 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
A1 i A2 pod zasilanie 12-24V AC/DC. Możesz spróbować podlutować się pod transformartor o ile ma odpowiednie napięcie na wyjściu lub użyć dodatkowego zasilacza.
11 - GND
14 - SBS
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron np. Satel B3
11 - GND
14 - SBS
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron np. Satel B3
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Yarpeen
- Posts: 2
- Joined: Wed Nov 24, 2021 8:33 pm
Myślę o zasilaczu tylko jaki 12/24v ale jaki prąd bo podobno 1A słabe są. No i musi być on stabilizowany czy może być np taki do taśm LED?
"A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron np. Satel B3" ten kontaktron ma sprawdzać czy brama jest zamknięta??
"A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron np. Satel B3" ten kontaktron ma sprawdzać czy brama jest zamknięta??
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
1A będzie miał jeszcze zapas.
12-24V. DC lub AC. Na allegro kupisz za grosze.
Tak, kontaktron służy do określenia czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Czujnik jest też wymagany przy sterowaniu głosowym.
12-24V. DC lub AC. Na allegro kupisz za grosze.
Tak, kontaktron służy do określenia czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Czujnik jest też wymagany przy sterowaniu głosowym.
SUPLA.... Nareszcie w domu.