Zaciski 11 i 14 z SBW należy podłączyć do tych samych zacisków co podłącza się "Zewnętrzny sterownik impulsowy".
Instrukcja str. 72 rys. 12
https://drive.google.com/open?id=1GKcKO ... 89rZd0oukW
Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann SupraMatic
-
TomekD
- Posts: 3
- Joined: Wed Nov 07, 2018 11:06 am
Witam
Gdzie znajdę 24 V stałego ?
istnieje możliwość wykorzystania impulsów z napędu do oznaczenia położenia bramy czy niezbędny jest kontrakton bramowy ?
Pozdrawiam
Gdzie znajdę 24 V stałego ?
istnieje możliwość wykorzystania impulsów z napędu do oznaczenia położenia bramy czy niezbędny jest kontrakton bramowy ?
Pozdrawiam
-
Maciek
- Posts: 1
- Joined: Sun Oct 20, 2019 8:30 pm
Witam czy istnieje możliwość wykorzystania impulsów z napędu do oznaczenia położenia bramy?
Jeżeli tak to proszę o instrukcję jak to zrobić?
Pozdrawiam
Jeżeli tak to proszę o instrukcję jak to zrobić?
Pozdrawiam
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Prawdopodobnie należy użyć adaptera UAP-1, którego koszt (~ 300 zł) znacznie przekracza koszt zastosowania osobnego czujnika (np. kontraktron za kilkanaście zł). Można też prześwietlić miernikiem wszystkie zaciski. Jeżeli na którymś stan otwarcia sygnalizowany jest napięciem +24 lub 0V to wtedy można się pod to podpiąć.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
rnoxy
- Posts: 23
- Joined: Sat Aug 15, 2020 7:02 am
Witam,Maciek wrote: Sun Oct 20, 2019 8:42 pm Witam czy istnieje możliwość wykorzystania impulsów z napędu do oznaczenia położenia bramy?
Jeżeli tak to proszę o instrukcję jak to zrobić?
Pozdrawiam
dzisiaj udało mi się podłączyć Suppla SBW-01 do napędu SuprMatic E 3.
Pomyliłem wątki i opisałem swój wyczyn tutaj
viewtopic.php?p=73991#p73991
Niestety na obrazku jest nieprawidłowo podłączone zasilanie.
W wątku znajdziesz odpowiedź jak to poprawić.
Trzeba tylko zamienić kabel A1 <-> A2 i będzie działać.
Do podłączenia SBW-01 do SupraMatic nie jest potrzebny żaden przekaźnik.
Można się podłączyć bezpośrednio do płytki w napędzie.
Powodzenia.
-
dmn
- Posts: 5
- Joined: Fri Apr 23, 2021 7:15 pm
Witam,
Czy gdzieś znajdę logi czy dany moduł odebrał polecenie/wykonał akcję? Z jakiego ip, o której godzinie itp.? Pytam ponieważ pierwszy raz zdażyło mi się, że samoczynnie otworzyła się brama w garażu i nie wiem czy to wina bramki Hormann, czy Supli.
Czy gdzieś znajdę logi czy dany moduł odebrał polecenie/wykonał akcję? Z jakiego ip, o której godzinie itp.? Pytam ponieważ pierwszy raz zdażyło mi się, że samoczynnie otworzyła się brama w garażu i nie wiem czy to wina bramki Hormann, czy Supli.